Guten Tag
Habe eine Frage zum Verhalten zur Regelung der Trinkwassrerwärmung.
Ausgangslage Vitocal 200s
Edelstahl Speicher WPC300
Temperatursensor Oben eingebaut
Temperatursensor Unten nicht vorhanden.
Wie ist das Regelverhalten im Betriebstatus “Oben” “ Norma” “Temp 2.”
Ist es richtig dass bei Normal das Ende der Speicherladung über den Sekundär Rücklauf Sensor geschaltet wird. Bei Oben über den Temperatursensor Oben. Wie Verhält es sich mit Temp2.
Danke für Euer Feedback
Stephan
Hallo Stephan.
du hast es genau richtig erfasst. Bei Temp. 2 ist der Unterschied zu Normal, dass ein anderer Sollwert (Parameter 600C - Warmwassertemperatur-Sollwert 2) verwendet wird.
Viele Grüße
Flo