abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Thematik heizt ständig Hz. und brauch. >70°

Hallo,

ich bin neu hier und grüße alle Mitglieder in diesem Forum.

Nach dem ich es geschafft habe, mich anzumelden (die eMail-Bestätigung habe ich leider erst später gesehen) hoffe ich, das ich hier an der richtigen Stelle meine Frage stelle.

Ansonsten bitte ich um einen entsprechenden Hinweis.

Aber jetzt zu meinem Problem:

Wir haben eine Rexola Biferral mit einer Trimatik-MC (7450260) Steuerung.

Urplötzlich heizt sie die Heizung und das Brauchwasser ständig auf über 72° ohne auf die niedrigeren Einstellungen (oder auch Frostschutz-Einstellung) zu achten.

Das Relay K3 (Brauchwasserpumpe) scheint ständig angezogen zu sein.

Beim Relay-Test (Drehknopf auf 😎 höre ich kein Relay klicken.

Ich habe jetzt erstmal den Stecker Nr.21 für die Brauchwasser-Pumpe abgezogen,

so das im Moment nur der Heizkreis ständig auf über 70° nachheizt.

Die Wiederstandswerte an der Kontaktleiste X5 in der Trimatik gemessen scheinen unplausibel zu sein.

Z.B. zwischen X5-3 und X5-11 (Kesseltemp) habe ich bei über 70° einen Wert von 430 Ohm gemessen.

Laut Verdrahtungsschema hat der PTC bei 20° = 539 Ohm und 80° = 654 Ohm.

Also würde das einer Temperatur von unter Null Grad entsprechen!

Am 1000üF ELKO habe ich 31 Volt gemessen. Ist das so richtig oder sollten das 24 Volt sein?

Und wenn 31 V zuviel sind, haben dadurch die Sensoren falsche Ohm-Werte und die Hz läuft deswegen Amok?

So, ich hoffe soweit alles wichtige beschrieben zu haben.

Vielen Dank und viele Grüße aus dem Ammerland     Ludger

 

 

7 ANTWORTEN 7

Hast du die Drähte vor dem messen an der Kontaktleiste gelöst ? Widerstände sollte man nie im eingebauten Zustand nachmessen. Das Ergebnis wird immer verfälscht sein.

 

Und war möglicherweise der Schornsteinfeger da und hat eine Abgasmessung durchgeführt, hier aber vergessen, die Funktion wieder zu deaktivieren ?

Hallo nixcom,

bitte prüf einmal, wie von Franky schon beschrieben, ob der Schornsteinfegerprüfschalter betätigt ist. Da alle Pumpen laufen, ist es gut möglich, dass er aktiv ist.

Beste Grüße °fl

"Schornsteinfeger-Schalter" ist aus.

Rückmeldung: Fehler erfolgreich beseitigt.

Diese ausführliche Rückmeldung habe ich für die Laien geschrieben, die vielleicht auch mal so wie ich völlig ahnungslos von Heizungstechnik im Forum nach Hilfe suchen.
Die vielen Profis hier im Board kennen sicher auch diesen Fehler und brauchen nicht weiter zu lesen.

Auf der weiteren Suche nach einer Lösung (Schaltplan etc.) bin ich auf die Information gestoßen, dass entgegen meiner Annahme der "Schornsteinfeger-Schalter" nicht ein "Schließer" , sondern ein "Öffner" ist, also im Normalbetrieb die Kontakte geschlossen sein müssen.
Mechanische Schaltkontakte haben die Problematik, dass die Kontakte im Alter oxidieren können oder durch sehr häufiges Betätigen die mechanische Schließung der Kontakte durch Verschleiß nicht mehr sicher gewährleistet ist.
In beiden Fällen wird bei einem "Öffner" das elektrische Verbinden der Kontaktflächen unterbunden, so dass weiterhin der Schalter in der Funktion "offen" betrieben wird ,obwohl er mechanisch in der Stellung "geschlossen" steht.

Da bei meiner Trimatik der Schalter "Schornsteinfeger" eindeutig in der Stellung "geschlossen" steht, die Funktion "Schornsteinfeger" offensichtlich aber trotzdem aktiv zu sein scheint, habe ich einen Defekt am Schalter vermutet.
Deswegen habe ich nach Unterbrechung der Stromversorgung die Trimatik-MC nochmal geöffnet, um den Schalter zu überprüfen.
Leider sitzt der unter einer größeren schwarzen Kunststoffabdeckung, so dass man nicht an die Anschlüsse herankommt.
Aus der Abdeckung heraus führten aber 2 violette Kabel auf einen Platinenstecker.
In der Annahme, dass das der Anschluss des Schalters ist, habe ich den Stecker abgezogen und dann mit einem Messgerät auf Durchgang überprüft.
Wie befürchtet, konnte ich keinen Durchgang feststellen.
Deswegen habe ich den Schalter viele Male hin und her geschaltet, um die Kontaktflächen dadurch zu reinigen.
Nach einiger Zeit wurden plötzlich Widerstandswerte angezeigt, die dann nach weiterem Schalten immer kleiner wurden.
Schlussendlich konnte ich dann ein eindeutiges Schließen der Kontakte erreichen, so dass die Funktion "Schornsteinfeger" wieder eindeutig deaktiviert werden konnte.

Mittlerweile sind die Temperaturen von Kessel und Brauchwasser wieder auf ein erträgliches Maß gesunken, und auch die Umwälzpumpe für das Aufheizen des Brauchwassers hält die Füße still.
Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler erfolgreich beseitigt werden konnte.

Fehlerursache : Kontaktprobleme am Schornsteinfeger-Schalter.

Vielen Dank für Eure Antworten und Danke an alle, die den Text bis zum Schluss gelesen haben.
Vielleicht kann zukünftig irgendein Heizungslaie mit dieser Beschreibung was anfangen; mich würde es freuen.

Viele Grüße Ludger

Hallo nixcom,

vielen Dank für die ausführliche Information zur Fehlerbehebung an deiner Regelung. 🙂

Beste Grüße °fl

Hallo Flo_Schneider,
ich bin "Nixcom" und nicht "BM1981" und ich habe auch keine "Vitocal 200-S".

Viele Grüße Ludger

Vielen Dank für die Info. Die für dich bestimmte Antwort habe ich jetzt eingefügt. 🙂

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren