abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Temperaturspreizung am Scrollverdichter zu hoch?

 

Vitocal 300 BW 104 CD 50 Baujahr 2000

Scrollverdichter ZR22K3E- TFD-522

 

Hallo Experten,

um nicht zu erfrieren, habe ich den Fehler A7 (Niederdruck) deaktiviert, indem ich den Pressostat elektrisch überbrückt habe. Die Maschine läuft wieder, aber vermutlich mit einem Bein im Maschinengrab.

Keine Blasen im Schauglas, Drücke sind ok, Temperaturen:

Expansionsventil -10°C (vereist)
Scroll-Verdichter-Ausgang +130°C (Problem?)

Primär Sole 8,6°C -> 7,5°C

Heizung 38,3°C -> 40,5°C

Der Wärmetransport der Wärmetauscher erscheint mir mangelhaft zu sein. Carnot würde sich im Grab umdrehen.

Vielleicht hat jemand eine Idee. Mit der Schraube am Pressostat (reproduzierbar)„spielen“, bis der Kontakt wieder schließt? Steht aktuell auf 1 bar.

 

Besten Dank für Eure Mithilfe

Reinhard

 

1 ANTWORT 1

Hallo Reinhard,

 

wenn der Soledruck stimmt, sollte der Kältekreis überprüft werden. Hier kann auch das Expansionsventil ursächlich sein. Eventuell kann dies durch einen Kältetechniker wieder richtig eingestellt werden. 

 

Viele Grüße
Flo