Wo lässt sich die Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung bei obigem Typ auf 40° begrenzen? Sollte das nicht eigentlich schon voreingestellt sein? Habe probegeheizt, Vorlauftemperatur ging auf 58°. Möchte nicht meine Bodenfliesen durch Ausdehnung überfordern. Wer weiss hier was? Habe nur die serienmäßige Regelung am Innenteil.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
danke Flo, gelöst! Warmwasser steht bei 52°, das war war wohl der Grund, dass die Vorlauftemperatur hochsprang. Ohne Warmwasser liegt sie bei 35° ca. , passgenau!
Hallo fips,
die angezeigte Vorlauftemperatur ist auch für die Warmwasserbereitung zuständig. Ansonsten wird die Vorlauftemperatur beim Heizkreis 1 über den Parameter 200E festgelegt.
Viele Grüße
Flo
danke Flo, gelöst! Warmwasser steht bei 52°, das war war wohl der Grund, dass die Vorlauftemperatur hochsprang. Ohne Warmwasser liegt sie bei 35° ca. , passgenau!