Hallo,
habe mal eine Frage: wieviel Temperatursensoren braucht eine Wärmepumpe damit sie am besten läuft?
Umstände:750l Pufferspeicher mit einer Trennwand in der Mitte mit mehreren Löchern wo Heizungswasser und Warmwasser drin ist.
Habe das Gefühl bei mir sind zu wenig Sensoren verbaut dadurch geht die häufiger an und läuft kürzer.
Danke im Vorraus
MFG
Thomas
Hallo Thomas,
ein Sensor im WW Teil des Speichers und 1 Sensor unten im Heizungspuffer.
>>häufiger an und läuft kürzer
-Heizkurve zu hoch?
-WP zu groß dimensioniert?
-Hydraulik der WP nicht auf die Anlage abgestimmt?
im Übrigen ist so ein Kombispeicher das Schlimmste was du einer WP antuen kannst und auch deinen zukünftigen Stromkosten.
VG Michael