kann mir wer von euch sagen, wie der (max) Strombedarf des Vitocal 250 SH ist?
Herzliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
A ist die Lufteintrittstemperatur und W die Sekundärvorlauftemperatur. Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf.
Viele Grüße
Flo
Hallo Stephan81,
der Serviceanleitung kannst du die Technischen Daten ab Seite 153 entnehmen.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
danke dir! Ich verstehe nun leider nicht, was auf S. 153 für mich gilt:
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 - (A2/W35)
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 - (A7/W35, Spreizung 5 K)
" " (A–7/W35)
" " (A35/W7)
" " (A35/W18)
Was meint diese Angaben bitte?
Herzliche Grüße
Stephan
A ist die Lufteintrittstemperatur und W die Sekundärvorlauftemperatur. Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf.
Viele Grüße
Flo