Hallo zusammen,
bei meiner VITOCAL 200-A stelle ich einen erhöhten Stromverbrauch fest bzw. bin irri
tiert, dass der peak so groß ist. Hat mir jemand eine Lösung, wie ich den Spitzenstromverbrauch mindern kann? Meiner Auffassung nach, sollte dieser deutlich kleiner sein? Theoretisch hätte die LWP auch länger Zeit, um das Warmwasser zu erzeugen?
Zum Hintergrund. Die LWP wird gemeinsam mit einer Friwa in einem Neubau (Baujahr 2019) betrieben. Bei meinem letzten Beitrag, konnte mir niemand helfen bzw. ist der Stromverbrauch nicht auf die elektrische Zusatzheizung zurückzuführen.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
Hallo Sebastian,
du hattes dann den Dialog im April abgebrochen.
Poste mal die für die für die WW Zusatzheizung relevanten Codierungen auf Seite 33
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5687203VSA00001_1.PDF
>>Weiterhin wäre für mich die Möglichkeit einer Anbindung LWP mit PV sehr interessant. Kann mir jemand mit den genannten Problemen weiterhelfen?
Hast du inzwischen ein Kabel für die SG Ready Schnittstelle zwischen WP und Wechselrichter verlegt?
siehe
VG Michael
Hallo Michael,
anbei ein paar Bilder der Regelung. Die Thematik mit der PV Anlage ist in dem Bericht super erklärt. Ich werde das zeitnah umsetzen.
Hoffentlich kannst du auch mit dem ersten Thema helfen.
Grüße
Hallo Sebastian,
das sind genau die Bilder die wir brauchen...
Schalte doch mal mit Code 7900 = 0 den Durchlauferhitzer bei WW Bereitung aus.
Du hast mit 7907 = 3 den Durchlauferhitzer auf 9 kW konfiguriert.
Dass passt dann zum Verbrauchs- Diagramm der WR.
Wenn der Peak bzw. das ungewünschte Verhalten mit 7900 = 0 verschwindet, kann man überlegen ob man dann alternativ
7900 wieder auf 1 setzt und die Leistung auf 3 kW reduziert und/oder mit Code 6008 die Hysterese von jetzt 10k auf z.b. 15 K erhöht, bis der Durchlauferhitzer zuschaltet. Siehe Seite 205.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
Notiere dir genau alle Parameter die du verstellst.
VG
Hallo Stefan, vielen Dank.
Ich habe den Parameter geändert, leider kommt nun die Störung
Kesseltemp. Sensor ext. 6B und Vorlaufsensor Anlage 4B. Kannst du dir das erklären?
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
leider nein.
6b ist ein "Kesseltemperatursensor externer Wärmeezeuger" den du ja gar nicht hast, oder
@Flo_Schneider hast du eine Idee??
Flo ist glaube ich diese Woche nicht da. Die Antwort könnte daher vermutlich 1-2 Wochen dauern.
Stell dann den Parameter wieder zurück und versuche dann bitte die andere Variante, in dem du die Hysterese auf 15K (150) stellst und evtl auch die Leistung des Heizstabs reduzierts, falls er dann immer noch angeht.
Ob der Parameter von Thilo bei WW Bereitung greift bin ich nicht sicher.
VG Michael
@all,
790B:
Temperaturgrenze für die Raumbehei-zung mit Heizwasser-Durchlauferhitzer.Falls die gedämpfte Außentemperaturunter unter die Bivalenztemperatur fällt, gibt die Wärmepumpenregelung den Betrieb des Heizwasser-Durchlauferhitzers frei.Voraussetzung: Die Wärmepumpe und/oder andere Wärmequellen können vor-liegende Wärmeanforderung nicht alleinerfüllen.Oberhalb der Bivalenztemperatur schaltet die Wärmepumpenregelung denHeizwasser-Durchlauferhitzer nur unterfolgenden Bedingungen ein:
■ Trinkwassernacherwärmung mit Heiz-wasser-Durchlauferhitzer ist erforderlich („Freigabe Elektro-Heizungenfür Warmwasserbereitung 6015").
■ Wärmepumpe ist defekt
Sonnige Grüße
Thilo
Schau mal hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-a-und-Vitotronic-200-Vo...
Vielleicht hilft das weiter.
Hallo zusammen,
also die Einstellung Parameter 7900 auf 0 hat keinen Einfluss auf den Stromverbrauch (siehe Bild). Welches weitere Vorgehen würdet ihr mir raten? Ich habe noch den Parameter 600D im Auge. Was mich wundert ist, dass die LWP jeden Tag für genau eine Stunde Warmwasser erzeugt. Korrigiert mich bitte aber könnte es sein, dass die 30K/h, welche derzeit eingestellt sind dieses Phänomen erzeugen?
Vielen Dank und Grüße
Sebastian
… eine WW Ladung dauert bei mir ca. 20min. 300L WW- Speicher und 5K Hysterese (wenn in 24h nicht geduscht wird) Die 30k/h sagen nur aus wenn in einer gewissen Zeit der Speicher nicht auf Temp gebracht wird/werden kann kommt der Heizstab dazu.
Im Sommer brauchen 5k ca 0,7 kwh
gruss
lufti
OK Danke.
Hat sonst jemand einen Vorschlag, was ich machen könnte, um den Stromverbrauch in den Griff zu bekommen?
Grüße
Sebastian
Hallo,
anbei die Bilder. Komischerweise hat die LWP Samstag und Sonntag weniger Strom verbraucht aber
heute wieder viel??? Außentemperatur war nahezu konstant?
Grüße
Sebastian
Und 6008 steht auf 100 bzw 10K dann geht logischerweise bei 12 K die E-Heizung mit an.
Du könntest 6008 auf 150 stellen und die E-Heizung von 9 kW auf 3 kW drosseln dann wird der rote Peak kleiner und breiter --> Eigenverbrauch steigt.
Hallo Sebastian,
Lars hat ja schon geschrieben was du einmal machen sollst! Da hättest du ja feststellen können das sich der DLE zuschaltet. Handbuch und Symbole geben ausreichend Hinweis. Ein Foto mit 42Grad Vorlauf ist noch lange nicht am Ende des Vorganges. Und warum 52Grad WW. Vielleicht reichen auch 48Grad und der DLE wird garnicht zugeschaltet.
Am Wochenende hat man so viel Zeit alles auszuprobieren und nebenbei lernt man immer besser seine Anlage zu verstehen.
Versuch es und investiere viel Zeit.
Sonnige Grüße
Thilo