Wir wohnen seit 2.12.20 in unserem neuen Fingerhaus (Wohnfläche 190 qm) und haben gestern zum 3. Mal einen Kurzschluß gehabt.

 

Beim Stromverbrauch (siehe "kW_210118 bis 210201.JPG") fällt auf, daß es immer wieder kurzzeitige Spitzen von 12 bis 16 kW gibt.

Sind diese hohen Verbräuche durch die Heizanlage zu erklären?

 

Der Stromverbrauch am 1.2. ist im Bild "kW_210201.JPG" dargestellt.

Zur Zeit des Kurzschlusses (9:36) waren folgende el. Geräte in Betrieb:

Eine Waschmaschine, ein Kondenstrockner, ein Wasserkocher (2200 W), eine Belüftungsanlage Zehnder ComfoAir Q350 auf Stufe 1 und die Erdwärmeheizung Vitocal 333-G Typ BWT 331.C06.

Vitocal mit 2x64 m Erdsonden für Fußbodenheizung und Brauchwasser: 21°C Raum-, 53°C Wassertemperatur

kW_210118 bis 210201.JPG
kW_210201.JPG
5 ANTWORTEN 5

Hallo gun,

wie sind denn die Warmwasserzeiten und die Solltemperatur an deiner Anlage eingestellt?

Viele Grüße
Flo

Fußbodenheizung und Brauchwasser: 21°C Raum-, 53°C Wassertemperatur,

0 - 24:00

Wenn du eine Zirkulationspumpe hast und diese ebenfalls dauerhaft in Betrieb ist, kann sie dafür sorgen, dass der Speicher ausgekühlt wird und so häufig nachgeheizt werden muss.

Viele Grüße
Flo

Das heißt also, daß 12 kW Spitzenlast normal ist, über einen Zeitraum von ca. 30 min? (Ich habe eine Zirkulationspumpe)

Wenn der Durchlauferhitzer bei der Warmwasserbereitung dazu kommt, dann ja.

Viele Grüße
Flo