Hallo,

 

habe immer wieder Störungen bei einer Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D16 SN:7571446701913102.

 

Meldungen:

Wärmepumpe A9

Hinweis 8,197,198,199,200,201,202,203

Nach Neustart läuft die Anglage wieder.

 

Kurz vor Abschaltung habe ich folgende Loggingwerte aus einer UVR:

 

T-Außen 5,4

Durchfluss 2200l/h

T-VL 30,7

T-RL 27,1

Leistungsaufnahme WP 2,98kw

Hydraulische Leistung 9,46 kw

20250310_080334[1].jpg20250313_154250[1].jpg

3 ANTWORTEN 3

Mit "UVR" komme ich nicht klar, ebenso wenig mit dem Screen.


Steigt die Anlage beim Heizen oder beim WW aus ? 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

  • Moin, die von dir angesprochenen Fehler sind keine Fehler sondern die Häufigkeit. Die 10 und 24 sind relevant. Sind noch mehr Einträge vorhanden? Gespeichert werden die letzten 30

Hallo LHM,

 

die 10 sagt nur aus, dass der Verdichter abgeschaltet hat und die 24, dass der Verdichter nicht starten konnte. Zeig bitte mal alle aufgetretenen Meldungen des Kältekreisreglers. 

 

Viele Grüße
Flo