Vitocal 060-A, Typ T0S-ze.
Vorgenanntes Modell als Referenz für gewünschte Gerätekonfiguration (Speicherwassererwärmer, Wärmepumpenmodul, Elektro-Heizeinsatz), allerdings erfüllt das Gerät nicht die vom Fernwärmebetreiber geforderten 10 bar zulässigen Betriebsdruck der unteren Heizwendel beim Wärmetauscher. Welches andere Produkt von Viessmann würde diese Anforderung erfüllen?
Ich steh grad auf dem Schlauch. Was hat die Wärmepumpe mit Fernwärme zu tun ? Oder hat der geplante Speicher zwei Heizregister ?
Hallo Nobego,
der Wärmetauscher der Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-A T2H-R290 erfüllt einen maximalen Betriebsdruck von 10bar.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |