Mit welcher Hardware (Kabel, Zigbee, etc.?) kann ich meinen SolarEdge Inverter mit der Viessmann WP verbinden, um tagsüber z.B. das Warmwasser um 10K wärmer zu heizen? Der "SolarEdge Energiezähler mit Modbus-Anschluss - Typ SE-MTR-3Y-400V-A" ist bei uns bereits verbaut. Danke!
Florian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke dafür. Deine Wärmepumpe hat noch einen WO1A / WO1B-Regler
Hier könntest du bei ausreichendem PV-Ertrag über eine Betriebsartenumschaltung auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert eine Erhöhung erzielen. Wichtig dabei ist, dass die Wärmepumpe diese Temperatur auch erreichen kann. Falls nicht, wird es zwangsläufig zu einer Störmeldung kommen.
Realisieren kannst du dies entweder über eine externe H1 Erweiterung oder über das Schließend der Kontakte X3.12 und X3.13. Dies muss potentialfrei erfolgen. Wichtig!: Darüber erfolgt auch die externe Anforderung. Ist dies bereits in der Anlagenfunktion enthalten, musst du dies dabei berücksichtigen bzw. ist eine Umsetzung eventuell nicht möglich. Falls es nicht enthalten ist, folgt jetzt die Parametrierung. 😉
Einzustellende Parameter:
7011 - Anlagenkomponente bei externer Umschaltung: 16 (Trinkwassererwärmung)
7012 - Betriebsstatus bei externer Umschaltung: 3 (2. Temperatur Warmwasser bzw. Festwert bei Heizkreis oder Pufferspeicher)
7013 - Dauer der externen Umschaltung: 0 (Umschaltung erfolgt nur solange der Kontakt geschlossen ist/ alternativ 1 -12 Mindestdauer der Umschaltung in h)
7014 - Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise: 0 (Heizkreise im Regelbetrieb und keine externe Anforderung an die Wärmepumpe)
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank!
Hallo fdj,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit. Anschließend kann ich dir deine Frage genau beantworten.
Viele Grüße
Flo
Viele Grüße
Flo
Hallo! Seriennummer der Vitocal 300-G ist 7440980301346102. Danke!
Danke dafür. Deine Wärmepumpe hat noch einen WO1A / WO1B-Regler
Hier könntest du bei ausreichendem PV-Ertrag über eine Betriebsartenumschaltung auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert eine Erhöhung erzielen. Wichtig dabei ist, dass die Wärmepumpe diese Temperatur auch erreichen kann. Falls nicht, wird es zwangsläufig zu einer Störmeldung kommen.
Realisieren kannst du dies entweder über eine externe H1 Erweiterung oder über das Schließend der Kontakte X3.12 und X3.13. Dies muss potentialfrei erfolgen. Wichtig!: Darüber erfolgt auch die externe Anforderung. Ist dies bereits in der Anlagenfunktion enthalten, musst du dies dabei berücksichtigen bzw. ist eine Umsetzung eventuell nicht möglich. Falls es nicht enthalten ist, folgt jetzt die Parametrierung. 😉
Einzustellende Parameter:
7011 - Anlagenkomponente bei externer Umschaltung: 16 (Trinkwassererwärmung)
7012 - Betriebsstatus bei externer Umschaltung: 3 (2. Temperatur Warmwasser bzw. Festwert bei Heizkreis oder Pufferspeicher)
7013 - Dauer der externen Umschaltung: 0 (Umschaltung erfolgt nur solange der Kontakt geschlossen ist/ alternativ 1 -12 Mindestdauer der Umschaltung in h)
7014 - Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise: 0 (Heizkreise im Regelbetrieb und keine externe Anforderung an die Wärmepumpe)
Viele Grüße
Flo
Kann man WO1C eigentlich nachrüsten? Die "Bedieneinheit" (https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7840789-Bedienteil-Vitotronic-200-WO1C) gibt es online wohl für unter 200 Euro. Was bräuchte man noch?
Eine Umrüstung auf WO1C ist nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
17 | |
8 | |
8 | |
7 | |
5 |