Smart Grid und Durchlauferhitzer

Hallo zusammen, 

 

ich nutze den Smart Grid Modus 3 um meinen PV- Überschuß in Wärme zu verwandeln. Das funktioniert auch problemlos nur wird zeitweise für 5-40  Minuten der 8kW Durchlauferhitzer eingeschaltet und das bei Außentemperaturen von über +10°C. Somit fällt ein abtauen eher aus...

 

Kann ich den Heizstab im Modus 3 über einen Parameter unterbinden ohne den Heizstab z.B. über den Parameter 2626.0 mit 0kW komplett zu deaktivieren?

 

Danke für die Hinweise, Wolfgang

 

1 ANTWORT 1

Kenne die Anlage nicht aber normal über den Inbetriebnahme Assist.

Du kannst normal auch die Leistung begrenzen, also z.B. nur 2000 Watt.

Heizkurve notieren, geht auf Standard zurück.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#