Wir haben vor kurzem unsere Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 in Betrieb genommen. Inklusive der Smart-Grid Schaltung. Folgendes Problem: Die PV-Anlage hat "nur" 4,76kwp so dass wir die Einschaltschwelle im Lastmanagement des Wechselrichters aus 3,5kw gestellt haben. Bei 0,5kw Bezug soll die Schaltung wieder ausgehen. Jetzt ist es so, dass die WP bei den ersten Tests so viel Strom gezogen hat, dass sofort die Ausschaltschwelle wieder gegriffen hat. Damit der Verdichter hier nicht zu takten anfängt, haben wir zunächst mal alles wieder deaktiviert. Ist es evtl. möglich die Leistung der WP im SG Betrieb zu "beschränken"? Also quasi einen maximalen Energieverbrauch definieren? Danke für euren Input hierzu
Sorry, aber das ist Unfug, eine "dicke" WP wie die 250-A mit einer "Spielzeug-PV" über "SG" betreiben zu wollen. Lass' die WP einfach im Sommer tagsüber das WW machen, wenn meist Strom von der PV kommt. Dann bekommt sie nach Abzug des Grundverbrauchs des Hauses den Rest vom PV-Strom ab. In den Wintermonaten, wenn die WP auch noch heizen muss, wirst Du automatisch den kompletten selbst erzeugten Strom durchs Haus und den kleinen Rest durch die WP verbrauchen.