Hallo,

erst einmal vorab: Ich bin leider totaler Laie auf dem Gebiet der Erdwärmepumpen und erhoffe mir ein wenig Hilfe aus diesem Forum. Meine Familie und ich bewohnen seit Mitte Oktober ein Einfamilienhaus mit 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung, welche durch eine Vitocal 300-G / BWC 301.C06 (Erdsonden) betrieben wird. Daran hängt ebenfalls ein Hybridspeicher (WPU 300/100L) zur Warmwasseraufbereitung. Von der Erdwärmepumpe haben wir uns eigentlich geringe laufende Kosten erhofft. Nun haben wir von unserem Stromanbieter die erste Rechnung erhalten. Im dem Zeitraum 02.08.21 bis 30.03.22 haben wir einen Verbrauch von über 6.000 kWh allein für den Betrieb der  Wärmepumpe! Und wir haben es uns hier sicherlich nicht bei saunaähnlichen Temperaturen gemütlich gemacht. Wie ist das möglich? Ich habe hier mal ein paar Bilder aus dem Betriebstagebuch und den aktuellen Einstellungen sowie den JAZ-Werten angefügt, falls diese zweckdienlich sind. Welche Möglichkeiten gibt es, die Einstellungen der Heizung zu optimieren? Bin sehr dankbar über jegliche Hilfe.

Liebe Grüße

Christoph

PXL_20220420_151824600.jpg
PXL_20220420_151906164.jpg
PXL_20220420_151843493.jpg
PXL_20220420_152044367.jpg
PXL_20220420_151919518.jpg
PXL_20220420_152157385.jpg
PXL_20220420_152131619.jpg
PXL_20220420_151929157.jpg
28 ANTWORTEN 28

Hallo Christoph,

 

bei der Heizkurve geht sicher auch noch etwas.

Neigung 0,3 und Niveau 0 wären ein guter Startwert. 

Dabei solltest du für die ersten Wochen alle Raumtermostate auf Max oder 2-3 Grad höher als die Wunsch  Temperatur stellen um mitzubekommen ob die Heizkurve zu hoch ist.

 

Wie hoch ist die WW Temperatur?

Ist die Legionellen Schaltung aktiv?

Gibt es ein Zirkulationspumpe?

 

Prüfe im Diagnose Menü wie viele Betriebsstunden der Heizstab in Stufe 1 und 2 hat.

 

VG Michael

 

 

 

 

Hallo Michael,

vielen Dank für deine Hinweise. Der Soll-Wert für Warmwasser liegt bei 55 Grad. Ich habe in den Einstellungen gesehen, dass die Option "WW mit Elektro" angewählt war. Habe ich nun ausgeschaltet (ist das ratsam?). Es gibt eine Zirkulationspumpe, die in den WW-Zeiten auf 5/25 getaktet ist. Dazu noch eine Newbie-Frage: Ich habe das Zeitprogramm für Warmwasser von 6 bis 22 Uhr eingestellt (Betriebsstatus "Oben"). Sollte ich dort eher "Zeitinseln" in denen verstärkt warmes Wasser benötigt wird, beispielsweise morgens und abends, einstellen, oder ist das Quatsch? Leider scheine ich keinen Zugriff auf die Legionellen-Schaltung oder die Betriebsstunden des Heizstabes zu haben. Ich kann maximal die Einschaltungen des Verdichters (1194) und seine Betriebsstunden (3481) einsehen.

 

Beste Grüße

Christoph

Hallo Christoph,

 

Die 55 Grad ist die Grenze was sie gerade noch so mit dem Verdichter schaffen sollte ist aber schon grenzwertig.

 

Lass das WW 24h, aber versuche es auf 50 Grad zu reduzieren.

Die Zirkulationspumpe lass  aber nur in den HaupWW Nutzungszeiten laufen.

Dass sie schon 5/25 steht ist gut, das kannst du so lassen.

 

Wie du in das Menü kommt:

Entweder postest du die Seriennummer der Vitocal.

Dann geben wir diese hier ein

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

dann sehen wir alle Anleitungen. In der zur Vitotronic ist beschrieben wie man in das Menü kommt.

Dort könntet du dann auch auslesen wie  viele kWh aus Sicht der WP in den WW und wie viel in die Heizung gegangen sind.

 

Hast du eine PDF Datei erhalten die Abnahmeprotoll heißt? da sind alle Kodierungen gelistet.

Hast du ein Vitoconnect? Damit könntest du selbst so ein Abnahmeprotoll erstellen und hier hochladen.

 

VG Michael

Hallo Michael,

vielen Dank für die superschnelle Antwort. Die Seriennummer habe ich eingegeben und das PDF zur Vitotronic entdeckt. Weißt Du zufällig, wo ich die Funktion zur Menüerweiterung ungefähr finde? Ist mit 350 Seiten etwas unübersichtlich, das Pamphlet. Ein Vitoconnect habe ich ebenfalls. Ich habe mit mit der ViCare-App bisher allerdings nur sehr unzureichend beschäftigt, da es mit offensichtlich noch nicht gelungen ist, die App mit meinem Heizsystem zu verbinden oder diese außer der Aussage "Deiner Anlage geht es gut" überhaupt keine Infos für mich bereithält. Nach dem Abnahmeprotokoll schau ich mal. Hat eventuell meine Frau zugeschickt bekommen.

Vielen Dank und beste Grüße

Christoph

Hallo Michael,

habe die Möglichkeit um auf die Erweitere Einstellung zuzugreifen gefunden. Hier schon einmal die Energiebilanzen WW und Heizen. Kann ich leider garnichts mit anfangen.

Gruß

Christoph

 

  

PXL_20220421_090802746.jpg
PXL_20220421_090823116.jpg

Sorry, je tiefer ich in das Thema eintauche, desto mehr Fragen ergeben sich. Thema Vitoconnect: Muss die Vitocal nicht per Optolink-Kabel mit dem Vitoconnect verbunden sein? Das ist nämlich bei mir nicht der Fall. 

Hallo,

 

 gehen wir von 200 l WW pro Tag aus.

Dann sind es 1400l pro Woche.

1400l von 15 Grad auf 55 Grad zu bringen benötigt ca  64 kWh.

Da ist etwa der Wert für die vorhergingen  Kalenderwochen im Diagramm

Das ist also relativ plausibel, wenn diese Woche bisher 30,6 kWh aufgewendet wurden.

 

Wie viel Strom die WP dafür benötigt hängt vom Temperatur Hub ab.

Jedes zusätzliche  Grad kostet ca. 2,5 % Effizienz.  

D.h. WW Temperatur 45 Grad  oder 55 Grad macht einen unterschied beim Stromverbrauch von ca. 25 % aus.

 

Optolink-Kabel: hast du nur nicht angeschlossen oder wurde es nicht mit gekauft?

Damit kann man sehr schön das Verhalten mit tracken.

 

Schau bitte nach.

qwert089_0-1650539780913.png

 

wie viele Stunden der Heizstab gelaufen ist.

 

qwert089_1-1650539836003.png

 

 

 

Hallo,

 

tja, das Optolink-Kabel wurde wohl vom Heizungsmonteur vergessen, schätze ich. Gibt es eine Möglichkeit so etwas eigenständig nachzubestellen und anzuschließen? Habe nun auch die Betriebsstunden des Durchlauferhitzers ausgelesen:

Stufe 1: 199 h

Stufe 2: 200 h

 

Gruß

Christoph

Hallo,

 

qwert089_0-1650554193929.png

in der Default Kodierung hat die Zusatzheizung diese Werte.

Dann wurde so viel Strom per Heizstab verbraten:

Stufe 1 --> 597 kWh

Stufe 2 --> 1200 kWh

 

d.h. sie hat gut 1800 kWh mit "COP 1" in aller Wahrscheinlichkeit  für WW verplempert.

Das mit etwas andere Einstellung die WP auch mit COP 3,5 liefern hätte können. und dafür an die 500 kWh benötigt hätte. 

Also ca. 1300 kWh Einsparpotential, wenn man das etwas anders kodiert und das WW nicht so hoch  dreht.

 

Das Vitoconnect Opto2  incl Kabel kannst du nachkaufen und selbst einstecken. 

Dann ist die Anlage mit Viessmann Cloud verbunden und es gibt eine App für die Bedienung.

Das Vitoconnect ist aber zur Zeit glaube ich ausverkauft.

 

Das Kabel gibt es auch alleine zu kaufen ca. 40 €

Falls du dich mit Raspberry und Hausautomatisierung auskennst, es geht auch ohne Viessmann Cloud.

 

 

VG Michael

 

 

 

 

Hallo @qwert089 , ich würde mich hier gern anschließen. Ich habe ebenfalls eine Vitocal 300-G und auch vitoconnect. Wie kann ich der App das Protokoll erstellen? Ich habe bisher kaum sinnvolle Infos dort gefunden. 
Danke für die Anleitungen oben, damit habe ich zumindest mal Zugriff auf das Diqgnosemenü. Einen Verbrauch kann ich jedoch dennoch nicht ablesen. Oder ich habe die Stelle schlicht nicht gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen?

vG

Marcel

Hallo Marcel,

 

poste die S/N deiner Vitocal,

Dann schicke ich dir die Anleitung zu deiner Regelung.

 

VG Michael

 

7509211701253113

besten dank

vG

hier sind alle Anleitungen.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7509211

 

schau dir die Serviceanleitung zur Vitotronic an. 

S. 164

Energiebilanz abfragen

 

Leider habe ich dort keinen Punkt Energiebilanz.

Gemäß Anleitung wird der Punkt nur angezeigt, wenn:

->„Benutzerebene Anzeige Energiebilanzen 8811 auf „1“ oder „2“ eingestellt ist.
-> das ist auch der Fall. 

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg

@Flo_Schneider kann man das aktivieren? S/N 7509211701253113

 

VG 

Servus,

hab auch eine Vitocal 300g aber aus 2018. Da musste ich folgene Punkte einstellen das es angezeigt wird:

 

Energiebilanz im Anlagenbetreibermenü anzeigen

 

    • 8811 Benutzerebene Anzeige Energiebilanzen auf Wert 2 setzen in Cod. 2

    • 8815 Anzeige Energiebilanzen ohne Sprachfreigabe: Information von 768 auf 1023 in Cod. 2

Die Info zu 8811 findet man ja überall, der 8815 ist wohl eher geheim 😉 Das hab ich irgendwo im Internet gelesen, probiert und es hat dann geklappt

 

Viele Grüße

@Addict: Prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen zusammen,

 

Ich habe die Einstellungen wie beschrieben vornehmen können. Tatsächlich war es nur der Wert den @Coachi81 anders als die von dir beschriebenen @Flo_Schneider . Dennoch sehe ich den Eintrag „Energiebilzanz“ nicht. Muss ich irgendeine Art Neustart vornehmen damit die neuen Parameter greifen?! 

Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Moin,

ist das nicht die vollständige?

7509211701253113

 

falls nein, wo finde ich die?

 

vG

 

Marcel

Sorry, das hatte ich überlesen, dass es schon gepostet wurde. 

 

Die Energiebilanz wird unter Diagnose und unter Informationen gar nicht angezeigt oder fehlen nur Details bei der Energiebilanz?

 

Viele Grüße
Flo

Kein Problem, hätte ja sein können dass es noch eine andere gibt bzw. eine Erweiterung

 

 ich sehe die Punkt Energiebilanz nirgends

Poste bitte mal alle Parameter, welche unter Bedienung zu finden sind.

 

Viele Grüße
Flo

 
image.jpg
image.jpg
DDD257E6-5586-4B41-9742-2BC3C604B50C.jpeg
AE84BD35-1926-4317-913E-3B2F077B3FAA.jpeg
98E2C530-9521-490C-940F-207FB7B7CAC5.jpeg
342BA653-41C3-402F-AB7F-7A4C090B4CB6.jpeg
5892B90D-EB78-4946-A9E0-52214612F19C.jpeg
D1A7BC2E-735C-489E-BED5-561C54624735.jpeg
07F7BE59-E61C-428B-AA2D-C915344AABDD.jpeg
0EAAE1E4-D8A2-4A48-8D51-8DEDBD232E59.jpeg
Top-Lösungsautoren