Habe mit der 250A Inneneinheit meine Probleme.
Schall, Geräusch der Pumpen überträgt sich auf das gesamte
Gebauede.
Habe noch keine Idee was ich dagegen unternehmen kann.
Hallo,
das hatten wir zu Anfang auch.
Wir haben einen Pufferspeicher für den Heizkreis.
Ursache: die Pumpe in der Inneneinheit ist auf Werkseinstellung konfiguriert.
Das sind ca. 2000l/h.
Bei Temperaturen unter 3°C läuft die Pumpe dauernd.
Die kannst du auf ca. 50-60% drosseln.
Es müssen deutlich über 1000l/h sein, wegen Abtauvorgang.
Anpassen über das Servicemenü.
Passwort viservice
dann Systemkonfiguration, Allgemein, Parameter 1100.2 z.b. auf 60, speichern/bestätigen, fertig.
gruss rudi
Anlage:
2 Heizkreise mit 400 Liter Puffer.
Das mit der Drosselung wurde bereits einmal versucht...Durchfluss lag bei 1250 l/h.
Reduzierte Pumpenleistung brachte nur eine leichte Besserung der Situation.
Wenn das bei der reduzierten Drehzahl noch so laut ist, könnte ein Problem mit der Pumpe vorliegen.
Da hilft nur dem HB auf die Füsse treten, denn die Anlage hat bei fachgerechtem Einbau 5 Jahre Garantie
gruss rudi
Zu den Geräuschen der Pumpe:
Diese Problematik hatten wir auch. Viessmann hat dann die Pumpe ausgetauscht. Es stellte sich heraus, dass sich Hanfreste im Laufrad verfangen hatten. Nach dem Austausch war das Brummen weg und die Pumpe lief wieder normal.
Es hätte wohl sogar ausgereicht, den Pumpenkopf abzunehmen und die Fremdkörper zu entfernen. Die Pumpe ist in der IDU wohl schwer zugänglich und der Fachbetrieb wollte sie deshalb nicht selbst ausbauen.
LG Wobue07
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper