abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

SG-Ready + Sollwert Temperatur Anhebung

Hallo zusammen,

ich habe einen SMA Wechselrichter mit SG-Ready Schnittstelle und würde diesen gerne mit einer Viessmann Wärmepumpe (Vitocal 200 S oder 250 A) koppeln.
Im Betriebszustand 4 (Anlaufbefehl, Wärmepumpe schaltet sich aktiv ein) würde ich gerne die Wasser-Stelltemperaturen anheben.

Wie kann ich das hinbekommen?

Vielen Dank schon mal.
MfG

3 ANTWORTEN 3

Hallo RwieRatlos,

 

was hast du denn für eine Wärmepumpe. Bitte teil mir die Seriennummer mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

vielen Dank für Deine Antwort.

Wir sind dabei in einem Bestandbau eine Eurola durch eine Wärmepumpe zu ersetzen.

Abhängig davon, wie weit wir mit den Vorlauftemperaturen runterkommen, würde eine

200S oder 250A zum Einsatz kommen.

Mit SG-ready könnte eine Kopplung zum Wechselrichter hergestellt werden.

Perfekt wäre dann, nicht nur die WP zu betreiben, sondern auch gleichzeitig eine höhere Solltemperatur vorzugeben, damit sie am besten nachts nicht mehr laufen muss.

Da wir die Wärmepumpe neu erwerben würden, wäre sie auf jeden Fall neuester Bauart.

 

Wäre so eine Sollwert Steuerung möglich?

 

Vielen Dank

und viele Grüße

OK, das lässt sich realisieren, wenn dein Wechselrichter einen entsprechenden Ausgang hat, um die Smart Grid Funktion aktivieren zu können. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren