Regelung Vitocal 222-S mit Roth AM-10

Ich möchte mit meiner Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S auch kühlen. Dazu habe ich in der gesamten Wohnung eine Roth Fußbodenheizung samt Anschlussmodul AM-10 zur Steuerung der einzelnen Räume.
Dieses AM-10 braucht für das umschalten auf Kühlfunktion einen potentialfreien Schließerkontakt.
Kann diesen meine Wärmepumpe über eine seiner Ausgänge zur Verfügung stellen?

Kühlen = Kontakt geschlossen
Heizen = Kontakt geöffnet

Vielen Dank für eure Hilfe
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, geht.

Hier einfach  ein 230 V Installationsrelais ( Kein Stromstoßschalter!)   anschließen.

Dabei kommt A1 des Relais auf Klemme 211.5 und A 2 auf X2/N

Die Schatkontakte des Relais werden dann auf die Am-10 geführt

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ja, geht.

Hier einfach  ein 230 V Installationsrelais ( Kein Stromstoßschalter!)   anschließen.

Dabei kommt A1 des Relais auf Klemme 211.5 und A 2 auf X2/N

Die Schatkontakte des Relais werden dann auf die Am-10 geführt

Hallo Squel,

grundsätzlich hat Hausdoc recht damit, wie die Ansteuerung über den Ausgang 211.5 vorzunehmen ist. Allerdings hast du laut deiner Angabe in deinem Profil die Vitocal 222-S Typ AWBT 221.C08. Diese kann nicht kühlen. Zum Kühlen wird der Wärmepumpentyp Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 benötigt.