Ja, geht.
Hier einfach ein 230 V Installationsrelais ( Kein Stromstoßschalter!) anschließen.
Dabei kommt A1 des Relais auf Klemme 211.5 und A 2 auf X2/N
Die Schatkontakte des Relais werden dann auf die Am-10 geführt