Hallo! Ich bin neu hier, jedoch hab ich schon vieles durch dieses Forum selbst lösen können. Jetzt stehe ich aber an einem Punkt, wo ich zumindest noch nichts gefunden habe, das mir weiter hilft bzw. meine Situation erklärt. Hier das „Problem“ 🙂 Wie man anhand des Diagramms sieht, habe ich 1x Warmwasser Bereitung aktiviert. Die Solltemperatur steht auf 63 °C, welche jedoch von keinem der mir bekannten Sensoren erreicht wird. Es sieht so aus, als würde der Aufheizvorgang nach Erreichen von 60 °C der Vorlauftemperatur beendet. Das führt dazu, dass ich weder den gewünschten Sollwert von 58 °C (normal Betrieb) noch den 2. Sollwert von 63 °C am Sensor oben jemals erreiche (unten ist keiner verbaut). Die maximale zu erreichende Temperatur am Sensor „oben“ ist ~53 °C, sofern nicht über Solar geheizt wird. Ist das so beabsichtigt, oder ist etwas an der Anlage falsch eingestellt? Zusatzinfo: Die Anlage hat zwar einen EL Zusatzheizer, der jedoch von mir deaktiviert wurde, weil ich diesen im Grunde nicht benötige. Mit der Bitte um Aufklärung und freundlichen Grüßen Markus