Ok Anbei die Fehler
Hallo Flo, hallo Senti 336,
wie konntet ihr euer Problem -
lösen?
Ich habe nämlich seit Winter 2023 das gleiche Problem mit gleicher Fehlermeldung alle 18Minuten - Fehler 5D, Hinweis 10 sowie 48 -.
Hoffnungsvolles Warten auf eine pssende Antwort
KaRo17
hi grüsse dich!
Also ich glaube die Antwort wird dir nicht gefallen. Nach Ablauf der Garantie musste ein Inverter getauscht werden, hat mich 1200 Euro gekostet, dann war der Spuk vorbei. Historisch kam der Fehler immer wieder, auch Tausch der Sensoren hatte nicht gebracht. Ich vermute, dass sich der Inverter da schon angekündigt hat. Soweit ich das verstanden habe, ist dieser Inverter ein Bauteil zur Stromlieferung.
Hallo KaRo17,
5D kann auf ein Verdichterproblem hindeuten. Hier solltest du in jedem Fall den Kältekreis überprüfen lassen. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Na passt doch zum Inverter Verdichter oder ? Scheint ja anfällig zu sein....
Dann hätte ich vermutlich Inverter geschrieben, wenn es darauf hindeuten würde. Die Meldung deutet aber auf ein eventuelles Verdichterproblem hin. Dementsprechend muss auch der Kältekreis und nicht der Inverter geprüft werden. Ggf. kann es auch vom elektronischen Expansionsventil kommen. Das muss aber der Kältetechniker vor Ort feststellen.
Viele Grüße
Flo
Euch allen herzlichen Dank für die schnellen Antworten und Tipps. Nach Eintreten der häufigen Meldungen "EEV" respektive "5D" habe ich über meine Fachfirma eine Viessmann Wartung durchführen lassen - ohne Fehlermeldung! @ Flo: gerne würde ich dir das Abnahmeprotokoll zukommen lassen. Vielleicht kannst du als Experte den Fehler einkreisen, denn eine so regelmäßige Unterbrechung von 18 Minuten durch "5D" (seit 15 Monaten) angezeigt, scheinbar auch unabhängig von Aussentemperatur, wird das nicht eher ein Elektronikfehler (Inverter?) sein. Drücke und Temperaturen waren doch laut Abnahmeprotokoll ok?
Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich mir den Serviceeinsatz anschauen.
Viele Grüße
Flo
Ja gerne; bin gespannt auf Neues:
Anlagenname Geräteherstellnummer
VT 200 (WO1C) 7571445701745102
Danke, die Vermutung geht hier in Richtung des elektronischen Expansionsventils. Sehr wahrscheinlich hat dies einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, ich werden das weitere Vorgehen mit meinem Fachbetrieb klären.
Der bei mir vorhandene zyklische Fehler ist sicher in eurer Fehlerdatenbank vermerkt? Wie erklärt sich diese Konstanz von 18 Minuten Wiederholrate des Fehlers 5D, respektive "EEV" via APP vitoconnect angezeigt?
Ich kann dir das aus der Ferne nicht erklären, weshalb dieses Verhalten bei deiner Anlage so ist wie es ist. Wie bereits geschrieben, muss erstmal das EEV geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Bisher habe ich im Sommerbetrieb keine EEV-Abschaltung (nur WW-Bereitung) erhalten. So habe ich ohne weiteren Service auf den Winter gewartet:
Jetzt für mich neue Erkenntnis: Wenn im Heizbetrieb (Winter) WW angefordert wird, fährt die WP nach Erreichen der Solltemperatur im WW-Speicher den Verdichter langsam zurück: t = 27Sekunden von voller Leistung auf Null. --> hier gibt es keine Fehlermeldung!! Aber im anschliessenden Heizbetrieb wird der Verdichter bei Erreichen der Vorlauftemperatur sofort und hart ausgeschaltet: sofortige Hinweise/Fehlermeldungen 10, 48 und/oder 5D. Im Log ist EEV Abschaltung registriert. Und das regelmässig alle 17-18 Minuten (s.o). ABER, das passiert nicht, wenn im laufenden Heizbetrieb die gewählte Temperatur (z.B.20°C) deutlich tiefer (z. B. 16°C) gewählt wird, fährt die WP die Verdichterleistung auch kontrolliert zurück; ergo keine Fehlermeldung!!
Kann es sein, dass mit dem harten Ausschalten in der Ausseneinheit bei der EEV-Leiterplatte (Kältekreisregler) eine Elektromagnetische Störung auftritt, die den Fehler triggert? Warum wird hier "hart" abgeschaltet? Ein S/Fehler?
Im Abnahmeprotokoll vom März des Jahres findet man : (7412) Nachlaufzeit Leistungsregler PQ = 30 Sekunden.
Für welche Bedingung gilt die Nachlaufzeit (7412)? Kann eine Nachlaufzeit für den Inverter auch für den Heizbetrieb eingestellt werden, und wenn ja, wie?
Wenn das klappt, könnte ich die EEV-Abschaltung vermutlich unterdrücken/beseitigen und die ewige/häufige Taktung zum Wohle der Maschine beenden.
Ich freue mich auf neue Antworten.
Hallo KaRo17,
die Meldung sagt aus, dass die Heißgasüberhitzung zu gering ist. Dies kann der Kältekreisübersicht auch gut entnommen werden. Das Expansionsventil ist fast zu und trotzdem erreicht der Kältekreis die Sollüberhitzung nicht. Es sollte in jedem Fall das Expansionsventil geprüft werden.
Viele Grüße
Flo