Räume werden nicht warm genug

Hallo guten Tag,

 

wir haben seit ca.3 Wochen eine Vitocal 200 A in Betrieb. Leider ist es so, dass unser Wohnzimmer nicht warm genug wird. Über 20° Raumtemperatur bei 50° Vorlauf, wird es im Raum nicht. Der Abgleich wurde bereits nach oben korrigiert. 1 neuer Heizkörper wurde montiert. In allen angrenzenden Räumen sind die Ventile auf 3 um eine gleichmäßige Wärme im Haus zu erhalten. 

Ursprünglich war eine Vitocall 222 geplant, Eingebaut wurde eine Vitocall 200 A. Von Viessmann wurde eine Vitocll 250 A  für unser Haus empfohlen. 

Warum wird es in einem Raum nicht warm genug. Falsche Wärmepumpe??

Gruß lotharh

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ein paar Infos wären nicht schlecht. 

 

Baujahr, Hydraulik, Heizverhalten, Heizkurve, Heizlast, genaue Bezeichnung Wärmepumpe, NAT, Fußbodenheizung und oder Heizkörper,  Volumenstrom? 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Ein paar Infos wären nicht schlecht. 

 

Baujahr, Hydraulik, Heizverhalten, Heizkurve, Heizlast, genaue Bezeichnung Wärmepumpe, NAT, Fußbodenheizung und oder Heizkörper,  Volumenstrom?