Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 -S ( TPY AWBT-E-AC221.C16 ) mit einer Außeneinheit von 10KW.
Im Heizkreis ist ein Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher zur Trennung von Fußbodenheizung
und Wärmepumpe verbaut.
Dieser Kreis ist natürlich sehr klein , wodurch die Anlage viel tacktet. Mit einem Pufferspeicher könnte das reduziert werden.
Nun meine Fragen: wieviel Liter sollte in meinem Fall der Pufferspeicher haben und wie soll er eingebunden werden , parallel zum Plattentauscher oder in reihe in den Rücklauf.
Hallo November_,
es sollte idealerweise so sein, dass der Heizkreis mehr abnimmt, als die Wärmepumpe liefert. Andernfalls hast du auch bei einem Pufferspeicher ein Taktverhalten. Wie sieht es denn im Winter aus? Wurde die Heizkennlinie ideal eingestellt, sodass die Kreise in der Regel immer offen sind?
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für deine Antwort. Zu deinen Fragen:
Im Winter taktet die WP etwas weniger. Raumthermostate gibt es nicht. Alle Heizkreise sind geöffnet und hydraulisch angepasst und an dem Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher angeschlossen.
Die Sekundärseite der WP besteht nur aus dem Plattenwärmetauscher.
Deshalb die Idee von mir mit dem Pufferspeicher das Takten zu reduzieren.
Viele Grüße
November__
Das kann ich verstehen. Bei der Größe deiner Außeneinheit, dauert es, bei einer angenommenen Nennwärme-Leistung der Außeneinheit von ca. 6kW (A2/W35), abhängig von der Außentemperatur und Vorlauftemperatur, sowie einer angenommenen Pufferspeichergröße von 200l, ca. 12 Minuten diesen um 5K zu erwärmen.
Damit will ich nur verdeutlichen, dass ein Pufferspeicher alleine nicht unbedingt die Lösung ist, wenn er nicht groß genug ausgelegt wird. Deshalb meine Aussage, dass idealerweise der Heizkreis mehr abnimmt, als die Wärmepumpe gerade liefert.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ja, ich denke auch das die WP die Wärme zu schnell an den Heizkreis ( in meinem Fall
an dem Vitotrans 100 PWT Plattenwärmetauscher) abgibt oder nicht abgenommen werden kann.
Ich habe mir einige Einstellungen angeschaut.
In den Parametern Verdichter ist bei 5012 ( Freigabe Verwendung Verdichterstufe ) der Wert 15 eingestellt. Nach meinen Berechnungen sollte bei mir ( nur Trinkwassererwärmung und Raumheizung ) der Wert 3 richtig nein. Soll ich den Wert 3 einstellen??
Außerdem ist mir aufgefallen : wenn Verdichter und Ventilator aus sind läuft die Sekundärpumpe auf 55% . Sobald der Ventilator und später der Verdichter hinzukommen schaltet sich die Sekundärpumpe auf 100%. Sollte die Sekundärpumpe nicht auch auf 55% laufen wenn der Verdichter an, ist um weniger schnell sie Wärme zum Plattentauscher zu befördern ??
Viele Grüße November__
Du kannst den Wert 15 drin lassen, dass bedeutet erstmal nur, dass die Wärmepumpe alles machen kann (Raumbeheizung, Raumkühlung, Warmwasser usw.). Solange das nicht endgültig eingestellt bzw. definiert wurde in den Parametern, hat es auch keinen weiteren Einfluss. Beim Start hat die Wärmepumpe eine Mindestleistung, die nicht unterschritten werden kann und bei der die erzeugte Wärme abgeführt werden muss. Wird die Pumpenleistung reduziert, steigt die Vorlauftemperatur und somit wird die Anlage ggf. eher abgeschaltet.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
nochmals zu meiner Eingangfrage :
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 -S ( TPY AWBT-E-AC221.C16 ) mit einer Außeneinheit von 10KW.
Im Heizkreis ist ein Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher zur Trennung von Fußbodenheizung
und Wärmepumpe verbaut.
Dieser Kreis ist natürlich sehr klein , wodurch die Anlage viel tacktet. Mit einem Pufferspeicher könnte das vielleicht reduziert werden.
Nun meine Fragen: wieviel Liter sollte in meinem Fall der Pufferspeicher haben und wie soll er eingebunden werden , parallel zum Plattentauscher oder in reihe in den Rücklauf.
Hat jemand aus der Community Erfahrungen oder Ideen zu meinen Fragen?
Viele Grüße November__