Hallo Flo, ja, ich denke auch das die WP die Wärme zu schnell an den Heizkreis ( in meinem Fall an dem Vitotrans 100 PWT Plattenwärmetauscher) abgibt oder nicht abgenommen werden kann. Ich habe mir einige Einstellungen angeschaut. In den Parametern Verdichter ist bei 5012 ( Freigabe Verwendung Verdichterstufe ) der Wert 15 eingestellt. Nach meinen Berechnungen sollte bei mir ( nur Trinkwassererwärmung und Raumheizung ) der Wert 3 richtig nein. Soll ich den Wert 3 einstellen?? Außerdem ist mir aufgefallen : wenn Verdichter und Ventilator aus sind läuft die Sekundärpumpe auf 55% . Sobald der Ventilator und später der Verdichter hinzukommen schaltet sich die Sekundärpumpe auf 100%. Sollte die Sekundärpumpe nicht auch auf 55% laufen wenn der Verdichter an, ist um weniger schnell sie Wärme zum Plattentauscher zu befördern ?? Viele Grüße November__