Prüfungsintervalle Schornsteinfeger Vitocaldens 222-F

Wie oft muss die Anlage, Einbau August 2021, vom Schornsteinfeger gemessen und überprüft werden?

Unser BSM ist der Meinung das müsste jährlich gemacht werden... ich habe da jedoch meine Zweifel.

Danke für hilfreiche Antworten.

4 ANTWORTEN 4

Hallo 

 

auf dem Innengerät müssten 2 Aufkleber sein.

 

einmal die Seriennummer und einmal die tech. Daten mit Leistung und der Gas-Art.

 

stell ein Foto von beiden ein.

 

wenn da etwas von r Gaskategorie I2N oder II2N3P zu sehen ist müssten es 3 Jahre sein.

 

Je nach Vitocaldens 222-F hast du aber die jährliche Dichtheitsprüfung des Kältekreis.

 

VG

C5869AB2-2DFE-4495-AAFE-F9560D54F819.jpeg

BD7AA112-D5AA-45BC-A465-CE5EED9406A9.jpeg

Hallo,

 

die gute Nachricht

das ist zwar etwas verschwommen.

qwert089_0-1657785915412.png

sieht aber nach II2N3P aus  --> Schorni nur alle 3 Jahre.

 

 

die  schlechte Nachricht

Jährliche Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Kältetechniker.

Der ruft für diese Prüfung deutlich mehr auf als der Schorni.

 

qwert089_1-1657786099234.pngqwert089_2-1657786213769.png

 

VG

Super, vielen herzlichen Dank!!!