Hallo allerseits,
ich wende mich an euch, da ich ein Problem, mit meiner Wärmepumpe (Vitocal 200-S, AWB-AC 201.B07, Baujahr 2013), habe.
Die Anlage steigt, unregelmäßig, aus.
Fehler "Wärmepumpe A9".
Diagnose/Kältekreis/Meldungsstatistik /Code 22 "Temperatur am Verdichterkopf zu hoch".
Das Problem trat, erstmals, im Februar 24 auf. Die Umwälzpumpe wurde getauscht, der Temperaturfühler (CTT) und die Kältemittelmenge wurden geprüft. Alles o.k.
Bis die Prüfungen abgeschlossen waren, war die Heizsaison vorbei.
Über den gesamten Sommer wurde das Warmwasser, problemlos, erwärmt.
Jetzt gehen die Probleme wieder los.
Die Anlage läuft, tagelang, ohne Ausfall. Dann steigt sie, in nur einem Heizzyklus, mit der maximal zulässigen Fehlerzahl (15), aus.
Nach einem Reset kommt es vor, daß die Anlage wieder 'normal' läuft.
Es kann aber auch passieren, daß das Problem gleich wieder auftritt.
Das Phänomen zeigt sich i.d.R. im Heizbetrieb. Die Warmwasserbereitung erfolgt, meistens, ohne Probleme.
Wenn ich mir, einen problematischen Heizzyklus, unter Diagnose/Kältekreis/Außeneinheit, ansehe, läuft das folgendermaßen ab.
Die Anlage startet und fährt, bis etwa 90Hz, hoch. Dabei steigt die Kopftemperatur, auf über 100°C. Allerdings steigen die Werte, für die Vor- und Rücklauftemperatur (LWT u. RWT), nicht an.
Die Heißgasleitung, an der Inneneinheit, wird auch nicht wärmer.
Nach einiger Zeit schaltet die Anlage, mit Schutzfunktion A6 / B4, ab.
Die Wärme, aus der Außeneinheit, wird nicht, an die Inneneinheit, übertragen.
Wenn der Heizzyklus funktioniert läuft die Anlage, mit 20 – 40% und es stellen sich passende Vor- und Rücklauftemperaturen ein.
Hat hier evtl. jemand eine Idee, woran das liegen kann oder was man noch kontrollieren kann / muß.
Bereits vorab Vielen Dank
Stromer67
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |