Liebe Community
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
2021 haben wir eine Vitocal 222-s (AWBT-E-AC 221.C08) mit Kühlung.
Folgendes Problem tritt auf:
Die Kühlung Verabschiedet sich regelmässig mit der Meldung "Kältekreis 07".
Die Meldungen in der Historie des Kältekreises sind "10" und "4C". (Auftreten der Meldungen alle ca. 20 Minuten)
Warmwasserbereitung funktioniert genauso wie "Heizen" - Dies habe ich heute Morgen extra getestet um zu sehen ob die Meldungen nur die Kühlung betreffen.
Folgende zusätzliche Beobachtung:
Leider habe ich mich erst dieses Jahr richtig mit den Details beschäftigt, denn ich denke das war letztes Jahr genauso.
Jetzt hätte ich das Problem gerne gelöst.
Vielen Dank
Hallo dio2001,
ich empfehle dir, dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb zu wenden. Dieser soll dazu einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst mit der Überprüfung beauftragen.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
habe ich irgendwie erwartet. Ich habe heute morgen mit dem Fachbetrieb telefoniert.
An sich hatte ich gehofft hier zumindest eine Idee zu bekommen in welche Richtung das Problem geht.
Ich werde berichten sobald die Kühlung wieder funktioniert.
Cheers
Dieter
Hallo Flo,
der Techniker vom Fachbetrieb war vorgestern hier.
Die wesentlichen Aktivitäten:
Einstellungen überprüft, Parameterüberprüfung, Wasserkreislauf etc. überprüft.
Test der Kühlung (wie gesagt funktioniert nicht)
Test Heizen (funktioniert)
Beim nächsten Test der Kühlung dann den Kühlkreislauf genauer beobachtet und festgestellt, das die Überhitzung zu hoch ist. Dann hat er am Aussengerät alles mögliche überprüft und auch Messungen am Kühlkreislauf durchgeführt. Leider hatte er keine Idee wo das Problem liegen kann.
Danach hat er über Mittag versucht Viessmann zu erreichen. Da er nicht erfolgreich war ist er dann zu einem weiteren Termin gefahren.
Nächster Termin ist 1.8.23. Ich habe aber noch kein Feedback vom Techniker.
Um vielleicht noch Hinweise von euch zu bekommen habe ich ein Bild (vor Start Verdichter) und ein Video Clip Der den Zustand bis zur Abschaltung zeigt,
Vielleicht hast du ja einen Hinweis wo das Problem liegen kann.
Ich werde alle Infos an den Techniker weiterleiten.
Danke und Grüsse,
Dieter
Hallo Dieter,
ich würde vermuten, dass das Expansionsventil nicht korrekt arbeitet.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank erst einmal, unser Techniker kommt übermorgen. Info habe ich weitergegeben
Mal sehen, was dann die eigentliche Ursache ist.
Viele Grüsse,
Dieter
Hallo Flo,
sind aus den Ferien zurück. Der Techniker vom Fachbetrieb war vor ca 3 Wochen hier und das Problem sieht behoben aus. Das Problem lag wohl daran, dass nicht ausreichend Kühlmittel im System war.
Seitdem scheint die Kühlung zu laufen.
Viele Grüsse,
Dieter
Hallo dio2001,
danke für die Info.
Viele Grüße
Flo