Hallo Flo, der Techniker vom Fachbetrieb war vorgestern hier. Die wesentlichen Aktivitäten: Einstellungen überprüft, Parameterüberprüfung, Wasserkreislauf etc. überprüft. Test der Kühlung (wie gesagt funktioniert nicht) Test Heizen (funktioniert) Beim nächsten Test der Kühlung dann den Kühlkreislauf genauer beobachtet und festgestellt, das die Überhitzung zu hoch ist. Dann hat er am Aussengerät alles mögliche überprüft und auch Messungen am Kühlkreislauf durchgeführt. Leider hatte er keine Idee wo das Problem liegen kann. Danach hat er über Mittag versucht Viessmann zu erreichen. Da er nicht erfolgreich war ist er dann zu einem weiteren Termin gefahren. Nächster Termin ist 1.8.23. Ich habe aber noch kein Feedback vom Techniker. Um vielleicht noch Hinweise von euch zu bekommen habe ich ein Bild (vor Start Verdichter) und ein Video Clip Der den Zustand bis zur Abschaltung zeigt, Vielleicht hast du ja einen Hinweis wo das Problem liegen kann. Ich werde alle Infos an den Techniker weiterleiten. Danke und Grüsse, Dieter