Hallo,
Ich möchte das die Vorlaufpumpe für die Fußbodenheizung nicht dauernd läuft, wen alle Stellmotore für die Fußbodenheizung zu gemacht haben.
Gibt es an der Wärmepumpensteuerung Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C13 einen Potentialfreier Kontakt für abschalten Vorlaufpumpe?
Da mein Einzelraumregelsystem so einen Kontakt und auch weitere Ausgänge wie 230 V Schaltkontakt besitzt, könnte hier ein Signal an die Wärmepumpe kommen, hallo alles warm schalte Vorlaufpumpe ab.
Aktuell nehme ich über mein Einzelraumregelsystem, nur der Vorlaufpumpe den Strom weg, bzw. die geschaltene Phase, wenn alle Räume warm sind.
Problem hierbei ist, dass dann die Wärmepumpe den Mischer immer weiter aufmacht weil sie ja denkt sie erreicht die Vorlauftemperatur zur Fußbodenheizung nicht. Sobald die Pumpe wieder Strom bekommt, startet sie erstmals mit hoher Vorlauftemperatur, wenn hier mal im Pufffer durch Solar oder Pellet 70-80 Grad sind, ist das nicht so gesund für die Fußbodenheizung.
Ich könnte evtl. auch den Mischer und der Pumpe den Strom wegnehmen, besser wäre aber Wärmepumpe bekommt Signal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Super passt, habe es mal getestet indem ich beide manuell vom Strom genommen habe.
Mischer bleibt auf Possition stehen, beim Test waren es vorher 37 Grad im Vorlauf, 30 Minuten gewartet damit der Sensor abkühlt und der Mischer den Befehl bekommt mach auf.
Dann sobald die Vorlaufpumpe und der Mischer wieder Strom bekommen, macht der Mischer zwar kurz auf, aber bevor zu viel also über 40 Grad hochkommen macht er schon wieder zu. Passt.
Vorher gingen auch schon mal kurzfristig 50 Grad hoch und der Sicherheitsthermostat sprang an.
Muss jetzt nur noch schauen wie ich es mit meinen Einzelraumregelsystem umsetzen kann, evtl. Mischer über potentialfreien Ausgang den Null schalten, da der Mischer ja 2 Phasen für auf und zu hat. Muss ich den Null nehmen um den Stromkreis zu unterbrechen, sonst bräuchte ich 2 potentialfreien Ausgänge.
Und die Pumpe über 230V Ausgang, Vorteil wäre das dann die Pumpe nicht mehr von der Wärmepumpe mit Strom versorgt wird, weil diese wenn sie Warmwasser macht die Pumpe abschaltet und somit die Heizkreise für 20-45 Min ohne Versorgung sind.
Oder auch über einen zweiten potentialfreien Ausgang, dann aber die geschaltete Phase, die zuerst zum Sicherheitsthermostat geht und dann zur Pumpe, dass Sicherheitsthermostat ist ja nur dazwischen in Reihe geschalten.
Da soll mal mein Elektriker dazu kommen, da die Pumpe ja auch noch einen Schutzleiter hat und das Einzelraumregelsystem nicht.
Ja macht Sinn, nur die eine von beiden Phasen, die für auf.
Aber ist doch egal, mit Nulleiter ist er komplett weg.
Da der Speicher Vitocell 140e SEIA leider keine Umlenkbleche oder Umlenkverohrung hat., werden die Tauchülsen da sie auf gleicher höhe wie die Anschlüsse sitzen. Immer direkt vom kalten oder warmen Vorlauf angespült.
Somit bekomme ich keine saubere Schichtung oder Regelung für WW und HW hin.
Angeschlossen ist ein Pelletofen, Solar und Wärmepumpe.
Deswegen macht Sie momentan eh nur Warmwasser, mit Zeitprogramm für niedrige Temperatur. HW Sensor habe ich ganz nach oben damit er nicht gar nicht kommt, unten wird er angespült und löst ständig aus. Folge alle 10-20 Minuten ständiges tackten der Wärmepumpe.
Weil der HW Sensor vom FB Rücklauf direkt angespült wird, zudem dann bei HW wird nur die gleiche Temperatur wie HK verlangt gebracht, somit keine Schichtung nur tackten.
Zudem bei HW wird der WW Sensor angespült und fällt ab. Obwohl die WW Schicht ja noch warm ist.
Eine Frage Hätte ich noch,
habe es aktuell so gelöst, dass wenn alle Räume warm sind, mein EER über ein potentialfreien Kontakt drei Relais schaltet, diese schalten dann die Phase der Vorlaufpumpe ab und die zwei Phasen am Mischer. Funktioniert ganz gut.
Problem war wenn ich den Mischer nicht mit abschalte, macht er immer weiter auf, da ja der Sensor für den Vorlauf abkühlt. Und wenn wieder eine Raumanfoderung kam also Vorlaufpumpe startet, dann kam erst mal die volle Puffertemperatur hoch.
Jetzt aktuell mit zudem abgeschalteten Mischer, bleibt dieser in der letzten Stellung stehen und bei Raumanfoderung kommt bis auf wenige Grad die gleiche wie vorher, ja nach Puffertemperaturveränderung in der Stillstandszeit.
Aber anscheinend durch den Parameter 3015 "Laufzeit Mischer" habe ich festgestellt, dass wenn Mischer und Pumpe mal 2-3 Stunden aus waren, der Mischer ja voll auffahren wollte und seine max. Laufzeit erreicht hat, dann bei Raumanfoderung fährt er nicht mehr und bleibt stehen. Wenn dann noch der Puffer kälter ist, kommt dann natürlich zu wenig im Vorlauf. Dies hatte er dann über längeren Zeitraum gemacht.
Wie verhält sich der Parameter, wann würde er wieder fahren?
Ooder bleibt er obwohl er vom Soll (Vorlauf IST war 32 und Soll war 35) abweicht dann bei ereichen der Laufzeit vom Parameter 3015 stehen, bis der Vorlauf IST mal wärmer als Soll ist?
Wie könnte ich das lösen?
Hm, gute Idee. Um eine Sicherheit zu haben.
Diese habe ich ja durch den Sicherheitsanbauthermostat.
Und dadurch wenn alle Räume warm sind, da der Mischer durch mein EER-System dann ja vom Strom genommen wird und in der letzten Possition stehen bleibt.
Nach aktuellen Tests auch wenn in der Zeit wo Mischer und Pumpe aus sind, der Speicher wärmer wird, durch Pelletofen, kommen nach einschalten der Pumpe und Mischer nur 2-3 Grad mehr im Vorlauf als vorher. Da habe ich kein Problem das regelt die Wärmepumpe dann wieder.
Mein Problem ist wenn der Speicher in der Zeit abkühlt durch duschen oder baden:
Die Pumpe und der Mischer werden von meinen EER-System vom Strom genommen, wenn alle Räume warm sind. Somit will die Wärmepumpe zwar in dieser Zeit den Mischer auffahren aber er bleibt in der letzten Possition stehen, weil er ja nicht kann.
Erst wenn das EER wieder sagt ein Raum braucht Wärme, dann bekommen Mischer und Pumpe wieder Strom und laufen an. Aber durch dem das die Wärmepumpe vorher Stundenlang (aktuell nach mehr wie 1,5 Stunden) versuchte den Mischer aufzufahren, weil sie ja denkte der Vorlauf kühlt ab, macht sie gar nichts (Wenn der Speicher dann kühler ist und im Vorlauf weniger kommen als vorher)
Und der Mischer bleibt in der Possition stehen, erst wenn durch Zufall der Speicher wärmer wird (Pelletofen) kommen mehr im Vorlauf wie nach HK und dann regelt die Wärmepumpe wieder den Mischer.
Sollte ich evtl. die Zeit vom Parameter 3015 "Laufzeit Mischer" erhöhen, aktuell ist es bei 140. Wird dann die Zeit von mehr wie 1,5 Stunden wo es passiert erhöht. Es sind zwar 140 Sekunden beim Paramter 3015, aber da der Mischer immer nur kurze Schritte fährt und dann Pause bzw. Temperaturänderungsprüfung macht, dauern die 140 Sekunden dann evtl 1,5 Stunden?
Denn in der Übergangszeit, habe ich höchtens mal 2 Stunden wo alle Räume zu sind und Mischer und Pumpe abgeschalten werden. Im Winter wird es das Problem nicht geben, da immer ein Raum Wärme will und somit der Mischer auch das machen kann was die Wärmepumpe will.
PS: Ganz schön kompliziert, ich müsste der Wärmepumpe irgenwie verklickern, dass wenn alle Räume warm sind sie den Heizkreis abschaltet. Aber das geht ja nur über den Erweiterungssatz EA1, aber dann nur im plus Bereich, ab Frostschutzgrenze bleibt die Pumpe ein.