heizkreislaufpumpe läuft weiter auf stellung nur Warmwasser

Meine Trimatic-MC Bj 92 habe ich von Heizbetrieb auf nur Warmwasser umgeschaltet. Trotzdem läuft die Vorlaufpumpe weiter und hält die Heizung mit 27° in Betrieb mit einer Rücklauftemperatur von 19°. Wie kann ich ohne den Stecker zu ziehen die Pumpe abschalten?

Gruß

Meikel

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Welche Außentemperatur wird denn angezeigt?

 

Ansonsten:

- Kaminkerherschalter ein paar mal betätigen

-Schaltuhr raushebeln und die dahinter liegende Reglerbox entnehmen. Alle Einstellungen genausestens notieren und nun alle Reiter vom Mäuseklavier sowie alle Potis ein paar mal hin und her bewegen.

Alles wieder zusammenbauen. 

Durch diese Kontaktreinigung  könnte der Fehler behoben sein.

 

PS: Zur Kontaktreinigung kein (!) Kontaktspray verwenden!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Meikel76530,

hast du eine Schaltuhr mit "?"- oder "CL"-Taste ?

Schaltet die Pumpe im Relaistest noch normal zu und ab?
(Siehe Teststellung 1-10)

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Welche Außentemperatur wird denn angezeigt?

 

Ansonsten:

- Kaminkerherschalter ein paar mal betätigen

-Schaltuhr raushebeln und die dahinter liegende Reglerbox entnehmen. Alle Einstellungen genausestens notieren und nun alle Reiter vom Mäuseklavier sowie alle Potis ein paar mal hin und her bewegen.

Alles wieder zusammenbauen. 

Durch diese Kontaktreinigung  könnte der Fehler behoben sein.

 

PS: Zur Kontaktreinigung kein (!) Kontaktspray verwenden!

Hallo Meikel76530,

hast du eine Schaltuhr mit "?"- oder "CL"-Taste ?

Schaltet die Pumpe im Relaistest noch normal zu und ab?
(Siehe Teststellung 1-10)

Beste Grüße °sr