Vreemd dat als ik de party werking kies op mijn Vitocal 200-A, dat dan de boiler (eerst?) gaat verwarmen.
Ik heb nu parameter 6010 op 0 ingesteld om de prioriteit op kamerverwarming te krijgen.
Heeft deze keuze andere nadelen of gevolgen?
Hallo AlbertG,
es ist normal, dass dann die Warmwasserbereitung zuerst vorgenommen wird. Wenn du e6010 auf 0 stellst, dann kann es passieren, dass im Winter die Warmwasserbereitung nicht mehr vorgenommen wird. Dies sollte nur eingestellt werden, wenn auch ein Heizwasserpufferspeicher vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo