abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Parameter Warmwasserbereitung einstellen

Hallo,

 

Anlage ist eine Vitocal 200-S mit 600L Pufferspeicher und Trinkwasserstation.

Zirkulation ist nur zwischen 5 und 7 Uhr morgens aktiv, sonst aus. Speicher-Solltemperatur Warmwasser (oben) 52°C.

 

Mir fällt auf, dass selbst bei hohen Außentemperaturen der Heizstab bei der Trinkwasserbereitung eingreift und auch recht lange an bleibt. Insbesondere bei großer Zapfmenge (bspw. Duschen).

Offensichtlich dauert die Aktivierung der Wärmepumpe zu lange, so dass die Einschalthysterese für den Heizstab schon überschritten ist.

 

Hier die aktuell aktiveren Parameter:

  • 6007 Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 50
  • 6008 Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung: 125
  • 6009 Einschaltoptimierung für Warmwasserbereitung: 0
  • 600A Ausschaltoptimierung für Warmwasserbereitung: 0
 

Welche Werte empfehlt ihr für die vier Parameter / habt ihr aktiv?

 

Viele Grüße!

23 ANTWORTEN 23

Hallo Kaltwarmwasser,

 

der Parameter 600D hat auch noch einen Einfluss auf den Durchlauferhitzer. 

 

600D - Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung

Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Regelung den Elektro-Heizeinsatz, den Heizwasser-Durchlauferhitzer oder den externen Wärmeerzeuger ein. Dieser Parameter gibt den Temperaturanstieg für die Berechnung der Aufheizdauer an. Aus der Aufheizdauer ergibt sich der jeweilige Einschaltzeitpunkt für die Trinkwassererwärmung.

Als Richtwert zur Einstellung kann davon ausgegangen werden, dass 1 kW Wärmepumpenleistung bei 100 l Wasser einen Temperaturanstieg von ca. 10 K/h bewirkt. Als Beispiel: Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6 kW erreicht also bei einem Speichervolumen von 200 l einen Temperaturanstieg von ca. 30 K/h.

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

 

das ist interessant!

Bei meiner 201.D10 mit 7 (?) kW und dem 600L-Speicher müsste ich da demnach den Wert 11,7 eintragen?

 

Wie wird denn der Speicher oben/unten da betrachtet? Als ein Teil (600L) oder wegen dem Trennblech als zwei einzelne?

Also passt die Annahme mit 11,7?

 

Grüße!

Das hängt immer davon ab, welche Wassermenge erwärmt wird. Wenn ein Speicher nur zur Hälfte bei der Warmwasserbereitung erwärmt wird, dann wird nicht der gesamte Inhalt genommen.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Moin

 

danke, damit ist der Groschen gefallen 🙂

 

wie sieht es denn mit den anderen Parametern 6007/6008/6009/600A aus?

gibt es dazu auch eine Empfehlung hinsichtlich des Werts?

 

 Grüße!

6007 würde ich nicht kleiner einstellen als 5K (50). Wenn der Durchlauferhitzer nur selten hinzukommen soll, dann solltest du 6008 auf 10K (100) oder größer stellen. Die Ein- und Ausschaltoptimierung macht nur Sinn, wenn auch ein zweiter Speichersensor angeschlossen wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo @Flo_Schneider ,

die Trinkwasserzone meines Speichers hat 350L.

Setze ich für die Berechnung der Heizleistung den Wert 7kW meiner Wärmepumpe an? Es ist eine 201.D10.


Demnach wäre der Wert 20K/h für Parameter 600D korrekt?

Oder sind die 7kW falsch?

Aktuell ist der Wert 30

 

Beste Grüße!

Hat jemand eine Info dazu?

Also Grundsätzlich solltest du vermutlich mit der Nenn-Maximalleistung rechnen (bei D10 also 10kW). Ich hoffe zumindest, dass die WP das entsprechend ihrer Logik korrekt umrechnet. Sonst würde es sowiso schwierig den tatächlichen Wert auf grund der unterschiedlichen Sommer- und Winterbedingungen festzulegen.

 

Gruß Gwyn

Hallo @Flo_Schneider,

wie ist es denn bei der 201.D10 gedacht?

Mit welchem Leistungswert gehe ich, bei meiner Wärmepumpe, in die Berechnung für 600D Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung rein?

7kW? 10kW?

 

Beste Grüße!

Das würde mich auch interessieren, bin gerade ebenfalls am Kämpfen mit der Warmwasserbereitung über den Durchlauferhitzer, die einfach nicht klappen will. Die Wärmepumpe geht immer in Hochdruck und schaltet sich ab, obwohl der Verdichter beim Nachladen deaktiviert sein sollte.

Kann es sein dass dein Vorlauf am Boiler ( Welche Hydraulik ?)  die Wärme nicht los wird ?

 

PS: Aber warum erwärmst du per Durchlauferhitzer ?  Kannst das mal näher erläutern ? 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.

Das glaube ich nicht, die Leistung ist auf 3kW gedrosselt, bei Erhitzung über die Wärmepumpe alleine tritt das Problem nicht auf. Die Wärmepumpe schafft höhere Temperaturen einfach nicht, auf diese würde ich deshalb gerne (vor allem, wenn mich der Strom dank PV nichts kostet) mit Heizstab nachladen.

Hab gerade mit einem Techniker gesprochen, der darauf getippt hat, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat, das werde ich heute überprüfen.

Na gut, das kann's nicht gewesen sein, meine Anlage hat gar keinen Sicherheitstemperaturbegrenzer. 😉

Hallo JK82,

 

der interne Elektro-Durchlauferhitzer hat aber einen. Teil mir mal die Nummer der Wärmepumpe mit. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ah, OK, hab in der Serviceanleitung (S.83, D) nur die am oder neben dem Verflüssiger gefunden. Meine Wärmepumpe wäre eine AWB-E 201.D16.

Das ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer für den Elektro-Durchlauferhitzer.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Das heißt? Das Teil habe ich jedenfalls in der Wärmepumpe zumindest dort, wo es laut Zeichnung sein sollte, nicht gefunden.

Dann teil mir doch bitte mal die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Gerne, die wäre xxx (PM dürftest du deaktiviert haben).

OK, der sollte sich dort in jedem Fall befinden. Mach mal ein Bild von der Inneneinheit mit abgenommener Haube.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Danke, ich habe ihn jetzt beim zweiten Mal entdeckt, er dürfte bei meiner Anlage an anderer Stelle (ganz oben) installiert worden sein, dort habe ich beim ersten Mal nicht hingesehen... Wenn ich den Reset-Knopf drücke, tut sich aber nix, d.h. es klickt nicht, ist das normal oder bedeutet das, dass der Schalter nicht ausgelöst hat?20250919_103343.heic.jpg

Wenn er ausgelöst hat, geht er auch schwer rein zu entriegeln, da es ein mechanisches Bauteil ist. Ansonsten kannst du auch einmal in den Aktorentest gehen, die Sekundärpumpe und den Durchlauferhitzer einschalten und prüfen, ob er überhaupt Wärme erzeugt. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren