Hallo zusammen
Ich interessiere mich für die oben genannte Warmwasser-Wärmepumpe. Diese würde ich gerne über meine bestehende PV-Anlage betreiben.
Leider finde ich zu diesem neuen Modell nur wenige Informationen.
Wenn ich es richtig gefunden habe, gibt es beim alten Modell (Vitocal 262-A T2H-ze) ja zwei verschiedene Möglichkeiten, eine PV-Anlage zu verbinden:
Leider finde ich zu der neuen WP nur wenige Informationen betreffend der Überschuss-Regelung. Ist hier tatsächlich nur noch der Schalt-Kontakt vorhanden? Falls ja, wie kann ich denn der WP mitteilen, wieviel Überschuss vorhanden ist? Oder ist dies nicht mehr notwendig?
Wie kann ich denn den aktuellen Stromverbrauch der WP auslesen? Gibt es hierzu eine Möglichkeit? (z.B. API)
Danke für die Rückmeldung
Philipp
Hallo,
Die neue Vitocal262 R290 verfügt zur Zeit nur über den Schaltkontakt
Den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe kann nicht ausgelesen werden
Da die Wärmepumpe nie mehr als 750W verbraucht (wenn der E-Heizer nicht benutzt wird) kann ein externen Steuerung den Schaltkontakt aktivieren wenn mehr als 750W (oder eine niedrigeren Wert) in das Netz eingespeist werden