Hallo zusammen, ich habe eine 18kW Vitola comferral im Einsatz, und heute wurde der Service gemacht. Die Werte sind bis auf die Abgastemperatur eigentlich gut, doch könnte mir der Kaminkehrer hier Probleme machen. Kann ich hier was gegen die hohe Temperatur machen? Der Servicetechniker hat den Druck schon auf 9Bar gesenkt, und auch einer 45er 60% Düse eingebaut, weniger geht wohl nicht. Einen anderen Brenner mit weniger Leistung geht wohl auch nicht... Die Heizung sollte so in 7 Jahren gegen eine Wärmepumpe getauscht werden, da das Haus aktuell renoviert wurde und 6 Jahre vermietet wird.. schon mal vielen Dank Michael