ich experimentiere derzeit mit den "Smart-Grid"- Funktionen. Die Sonne kommt ja langsam wieder zum Vorschein und ich möchte den PV-Strom in der WP nutzen. (Kurz zur Info: 300G-BWC.B10, Eisspeicher, 400l Heizungspuffer, TWW-Speicher, NC-Bx, Vitotronic WO1C)
Smart Grid ist aktiviert, Verkabelung auch erledigt -> läuft!
Bei Aktivierung wird erst der der Heizungspuffer (+20 K über Normal-Soll) und dann der WW-Puffer (+5K über Normal-Soll) aufgeheizt.
Wenn dann aber ein Paar Stunden später (heute nach dem Bad der Kinder) der wieder Warmwasser gemacht wird, dann wird im Anschluss durch den Nachlauf (der Sekundärpumpe) fröhlich die noch hohe Wärme im Heizungspuffer vernichtet. (Siehe Grafik der Messwerte im Anhang)
Ich verstehe ja, das die Idee dieses Nachlaufes ist überschüssige Restwärme aus der WW-Bereitung in den Heizungspuffer abzugeben. Das funktioniert so aber nicht, wenn der Heizungspuffer noch sehr warm ist.
Kann man diesen Nachlauf (idealerweise temperaturgesteuert) abschalten, oder wenigstens zeitlich begrenzen?
Viele Grüße
Mo