Guten Morgen Leute.
Ich habe ein Verständnisfrage zu den Modulationsgrenzen.
Meine Anlage ist eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09.
Die Außeneneinheit D09 hat laut Typenschild folgenden Leistungsbereich:
A7/W35: 4,7 - 11,6 KW
Im Datenblatt der selbigen Anlage ist der Leistungsbereich jedoch mit
A7/W35: 5 - 11,6 KW
angegeben. Wie kommt das zustande bzw. was ist denn nun richtig?
Vielen Dank vorab
Ist das Datenblatt Stand Eibau deiner Anlage, oder das aktuelle aus Vibooks?
Viessmann hat im Laufe der Zeit die Min. Modulationsgrenzen per Softwareupdate erhöht und anscheinend im Datenblatt geändert.
Hallo qwert.
Die Anlage ist Laut Typenschild Bj. 2020.
Planungsanleitung Stand 04/2020
A7/W35: 5 - 11,6KW
Guten Morgen.
Das ist zwar eine wenig offtopic. Wollte deswegen aber keinen neuen Thread eröffnen.
Die Anlage hat ja bekanntermaßen einen min. Volumenstrom von 1400 l/h.
Auf der Typenbezeichnung der Inneneinheit steht jedoch folgendes:
min. Heizwasserdurchsatz 1200 l/h (A16).
Was hat das zu bedeuten? Ist das das Volumen bei dem der von Dir einst erwähnte "Paddelschalter" auslöst?
Vielen Dank vorab
Hallo Bob,
ja in dem Bereich schaltet der Paddelschalter.
-Umwälzpumpe startet
-Paddelschalter schaltet
-Verdichter bekommt Freigabe
bei der Angabe von 1400l/h scheint noch etwas Sicherheit eingeplant zu sein.
auf dem Schaltet selbst steht etwas von Strömungsschalter Typ 325 M 1250