Ich habe seit zwei Jahren eine Vitocal 300-G BWC 301.A08 WP mit einer Vitotronic 200B WO1B Steuerung. Die WP arbeitet mit einem 1000 Liter Heizwasser-Pufferspeicher FWSS 1030 und einer Frischwasserstation FWS30 zusammen. Wir haben eine Fussbodenheizung.
Zusätzlich habe ich eine 6.6kWp PV-Anlage
Ich möchte nun die WP so einstellen, dass die Stromkosten
durch erhöhen des Eigenverbrauchs
und Ausnutzung des Nachttarifs möglichst klein werden.
Im Sommer habe ich im Betriebsprogramm „nur Warmwasser“ das folgende WW-Zeitprogramm eingestellt.
WW-Zeitprogramm:
WW-Soll-Temperatur = 40°C und WW-Temp2-Temperatur = 50°C
00:00 bis 12:00 = Soll; 12:00 bis 13:30 = Temp2 und 13:30 bis 24:00 = Soll
Damit wird der Speicher immer nur von 12:00 bis 13:30 aufgeladen.
Der Eigenverbrauch erhöhte sich von 25% auf 29% !
Nun möchte ich im Winter im Betriebsprogramm „WW und Heizen“ etwas Ähnliches mit der Heizung machen und das Heizungs-Zeitprogramm wie folgt einstellen.
Heizungs-Zeitprogramm:
Raumtemp-Soll = 20°C; Raumtemp-Reduziert = 18°C und Festwert = 40°C
(Den Festwert habe ich dem Abnahmeprotokoll als max. zulässiger Vorlauf entnommen)
00:00 bis 05:30 = Soll; 05:30 bis 07:00 = Festwert; 07:00 bis 12:00 = Reduziert;
12:00 bis 13:30 = Festwert; 13:30 bis 21:00 = Reduziert und 21:00 bis 24:00 = Soll
Ziel:
Mit diesem Zeitprogramm soll der Speicher am Tag nur von 12:00 bis 13:30 geladen und sonst Nachtstrom verwendet werden. Am Morgen und am Mittag wird der Speicher auf den Festwert aufgewärmt und danach die Raumtemperatur jeweils reduziert, damit der Speicher länger ohne zusätzlichen Ladezyklus auskommen kann.
Das Speicherzeitprogramm ist wie folgt eingestellt:
Pufferspeicher-Zeitprogramm:
00:00 bis 24:00 = Normal = Vorlauftemperatur aus Heizkennlinie
Nun zu meinen Fragen:
1) Wie beeinflussen sich die Zeitprogrammeinstellungen WW und Heizung?
Respektive hat eines von beiden Vorrang?
2) Könnten die Festwert-Aufladungen des Heizungs-Zeitprogramms
durch Anpassung des Pufferspeicher-Zeitprogramms verstärkt
(funktioniert auch bei tieferen Temperaturen) werden?
Pufferspeicher-Zeitprogramm:
Normal = Vorlauftemperatur aus Heizkennlinie; Festwert = 50°C
(Den Festwert habe ich dem Abnahmeprotokoll entnommen)
00:00 bis 05:30 = Normal; 05:30 bis 07:00 = Festwert; 07:00 bis 12:00 = Normal;
12:00 bis 13:30 = Festwert; 13:30 bis 24:00 = Normal
Wenn Ja (was ich annehme), muss das Heizungs-Zeitprogramm dann geändert werden?
3) Gibt es zielführendere Einstellungen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |