Hallo,
unsere Lwp Vitocal200s wurde letztes Jahr eingebaut, letzten Winter hatten wir schon eine Fehlermeldung bei der Ausseneinheit, die der Servicetechniker nicht nachvollziehen konnte.
Jetzt fällt mir auf das unsere Ausseneinheit ca alle 3\4 Stunde abtaut und das ohne das eine Vereisung sichtbar ist. Die Abtauung dauert so ca.3min, dann springt die Anlage wieder an.Aussentemp 3Grad, der Verdichter läuft mit 20Hz, der Rücklauf zur Ausseneinheit liegt bei 1Grad.
Sollte die Ausseneinheit nicht erst komplett vereist sein? Was kann ich einstellen, damit die Anlage nicht so oft enteist? Oder stimmt etwas mit der Ausseneinheit nicht?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |