Hallo, der Kundendienst wat den Temperatursensor erneuert, da er diesmal den Temperaturwert am Expansionsventil mit-22grad sehen konnte. Dann hat er die Ablage auf Volllast laufen lassen und es kam zu einer Vereisung der Ausseneinheit. Leider war dies nur einmalig, weil als die Ablage wieder am modulieren war, kam es zu keiner Vereisung und die Temperatur am Ventil fiel wieder auf -20grad. Abtauung alle 45 bis 60min. Kann es sein, das die Ablage total über dimensioniert ist, weil das Ventil macht nur 17%auf um die 30Grad Vorlauf zu bekommen, entsteht dañn die Kälte auf zu kleinen Raum? Wenn ich die Ablage kurz bevor die 45 min rum sind auf Volllast drehe (Verdichter 75%) läuft sie ohne Probleme weiter bis die Vorlauftemperatur im Puffer erreicht ist,ca1,5h Gesamtlaufzeit und geht dann aus. Die Temperatur am Expansionsventil steigt dann wieder von -10auf-2 bei Aussentemp von 3grad (Expansionsventil bei24%). Was könnte ich tun um die Laufzeiten zu verlängern, da alle 45min abtauen ja nicht wirtschaftlich sein kann. Mfg Compy79