Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
wir haben o.g. Viessmann Wärmepumpe mit einer Erdsonde und Fussbodenheizung (das Haus hat einen KFW Standard 55). Lässt sich eine Kühlfunktion nachrüsten?
Wir haben auch eine zentrale Lüftung, die ja von aussen die Luft ansaugt. Macht das in Kombination mit einer Lüftung überhaupt Sinn (innen wird gekühlt und von aussen wird die warme Luft angesaugt). Wir können die Lüftung aber Tages/Stundengenau einstellen.
danke für erste Tipps 🙂
Natürlich lässt sich hier Kühlung nachrüsten. Mit der NC Box. Die Kühlleistung beträgt hier ca 3 KW.
Die Lüftungsanlage blendest du hier aber besser komplett aus.
Denk dran , daß du für die Raumthermostate im Kühlbetrieb eine Wirksinnumkehr brauchst. ( oder eine Schaltung die alle Heizkreise öffnet, wenn die Kühlung in Betrieb geht)