Kopplung Vitocal 250-S mit SMA Homemanger 2.0 über EEBUS

Hallo,

 

ich nutze seit einigen Jahren eine Vitocal 250-S als Hybrid-System mit einem alten Ölkessel. Ebenfalls vorhanden ist eine PV-Anlage mit ~10 kWp mit SMA-Wechselrichtern und dem SMA Home Manager 2.0. Ich habe einfach mal die KI gefragt, ob sich die beiden Systeme mit den vorhandenen Komponenten koppeln und steuern lassen. Lt. KI wäre das mit dem vorhandenen Equipment möglich. Ist dem so?

Die Kommunikation mit einem externen Energiemanager konnte ich unter dem Menupunkt "Photovoltaik" freischalten (7E00 auf den Wert 2 gestellt). Im Menu taucht dann ein Punkt "Regelstrateigie PV" auf, unter dem die Werte WW-Temperatur Soll, Beheizung WW-Speicher, Beheizung Heizw.-Pufferspeicher und Anhebung Raumtemperatur aktiviert und die Anhebungen eingestellt werden können (in Kelvin).

Was mir noch nicht gelungen ist, ist das Pairing mit dem SMA Home Manager. Eine Suche nach der Vitocal verläuft ohne Erfolg. Allerdings habe ich auch keinen Punkt gefunden, um das Pairing in der Vitocal anzustoßen. Lediglich im Sunny Portal von SMA kann ich die Suche nach Geräten im Netzwerk anstoßen.

Vielleicht ist auch mein schwaches WLAN-Siganl im Aufstellraum der WMP das Problem. 

Habt Ihr eine Idee?

3 ANTWORTEN 3

Hallo MarkyMark,

 

dies funktioniert so nicht, da der Home Manager und die Vitocal mit WO1C-Regelung nicht miteinander kommunizieren. Wenn dann ist die PV-Funktion an deiner Anlage nur mit einem 3-phasigen Energiezähler möglich, welcher via Modbus mit der Regelung verbunden wird. Es funktioniert aber nur, wenn kein Batteriespeicher vorhanden ist. Andernfalls würde der Speicher immer wieder leer gezogen werden. 

 

Vom Baujahr deiner Wärmepumpe her, solltest du aber die Smart Grid Funktion nutzen können.

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

 

danke für die umfangreiche Antwort, von der ich leider nur die Hälfte (wenn überhaupt) verstehe. 😀

 

Verstanden habe ich, dass eine direkte Kopplung von Vitocal und Sunny Home Manager 2.0 über EEBUS nicht funktionieren. Da ich zusätzlich einen Shelly 3EM verbaut habe, könnte ich über diesen Weg eventuell etwas basteln, was aber durch den PV-Speicher keinen Sinn macht. Eine "PV-geführte" Steuerung ist mit der Vitocal 250-S aus 2020 in meinem Setup also nicht möglich. 

Wenn ich Deine Ausführungen zu Smart Grid richtig verstanden habe, ließe sich hier über einen geschlossenen Kontakt (B) eine Anhebung der maximalen Sollwerte aktivieren. Das Schließen dieses Kontaktes wäre dann das Signal (von wem bzw. was), dass PV-Überschuss da ist, oder?

 

Am 27.02. kommt Euer Techniker zur Wartung. Da er im Dezember schon mal da war, um eine defekte Platine zu tauschen, hat er vielleicht etwas Zeit und ich versuche das Thema mit ihm nochmals zu besprechen. Dann kann ich hoffentlich entscheiden, ob es mir den Aufwand wert ist, so es denn überhaupt sinnvoll funktioniert. 

 

Beste Grüße

Mark

Genau, über den Kontakt sagst du der Regelung, jetzt ist ausreichend Energie da, erhöhe die Sollwerte.

 

Viele Grüße
Flo