Bei unserer Vitocal 250-A, Altbau ohne FBH mit HK, ist eine Wilo Para SC als Heizkreispumpe, ohne Mischer, verbaut.
Seit kurzem gibt es jetzt die intelligente Pumpensteuerung in der ViCare App.
Liege ich richtig, dass die Wilo diese Funktion nicht unterstützt, da keine Kommunikation zwischen WP und Wilo Pumpe stattfindet ?
Würde es ggf. Sinn machen die Wilo durch eine intelligentere Pumpe zu tauschen ? Wenn ja, welche ?
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich kann sagen, dass ich 31 ViCare Smart Climate Komponenten in 16 Räumen verbaut habe und wenn keine der Räume eine Heizanforderung hat (ViCare Heizkörper-Thermostat = Geschlossen) dann geht im zugeordneten Heizkreis auch endlich die Heizkreispumpe AUS, seit ViCare App Version 3.30.0 👍
Vorher lief meine Heizkreispumpe immer weiter, auch wenn alle Räume KEINE Heizanforderung hatten oder man gar im Geofencing Modus "Abwesend" war 🤔
Hatte ich nie verstanden, scheint aber nun mit der intelligenten Pumpensteuerung endlich gefixt 👍
Danke Viessmänner! 🥳
P.s. für die intelligente Pumpensteuerung braucht man auch eine intelligente Einzelraumsteuerung, also in allen Räumen ViCare Klimasensoren mit ViCare Fußboden-Thermostaten oder ViCare Heizkörper-Thermostaten.
Die Pumpe wird erst dann intelligent abgeschaltet, wenn es keine Heizanforderung mehr von den ViCare Smart Climate Komponenten gibt. (Also in allen Räumen die Soll-Temperatur erreicht ist und somit alle Ventile geschlossen werden)
Daher auch der Hinweis in der ViCare App:
Eine intelligente Pumpe (was auch immer das sein soll) braucht es nicht. Die Pumpe bekommt durch die integrierte Regelsteuerung der Heizung die Aufgabe zu laufen oder nicht. (Strom an 💡, Strom aus 🕯)
Es geht nur ums ein- und ausschalten der Pumpe. Laut Hilfe in Kombination mit vicare smart climate. Hast du das in allen Räumen?
Die SC Variante ist übrigens selbstregelnd.
Ja, stimmt - nur EIN/AUS.
ViCare smart climate haben wir nicht.
Ich würde mir evtl. mal ein Thermostat besorgen und die Funktion testen.
Ich kann sagen, dass ich 31 ViCare Smart Climate Komponenten in 16 Räumen verbaut habe und wenn keine der Räume eine Heizanforderung hat (ViCare Heizkörper-Thermostat = Geschlossen) dann geht im zugeordneten Heizkreis auch endlich die Heizkreispumpe AUS, seit ViCare App Version 3.30.0 👍
Vorher lief meine Heizkreispumpe immer weiter, auch wenn alle Räume KEINE Heizanforderung hatten oder man gar im Geofencing Modus "Abwesend" war 🤔
Hatte ich nie verstanden, scheint aber nun mit der intelligenten Pumpensteuerung endlich gefixt 👍
Danke Viessmänner! 🥳
P.s. für die intelligente Pumpensteuerung braucht man auch eine intelligente Einzelraumsteuerung, also in allen Räumen ViCare Klimasensoren mit ViCare Fußboden-Thermostaten oder ViCare Heizkörper-Thermostaten.
Die Pumpe wird erst dann intelligent abgeschaltet, wenn es keine Heizanforderung mehr von den ViCare Smart Climate Komponenten gibt. (Also in allen Räumen die Soll-Temperatur erreicht ist und somit alle Ventile geschlossen werden)
Daher auch der Hinweis in der ViCare App:
Eine intelligente Pumpe (was auch immer das sein soll) braucht es nicht. Die Pumpe bekommt durch die integrierte Regelsteuerung der Heizung die Aufgabe zu laufen oder nicht. (Strom an 💡, Strom aus 🕯)