abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Installation Füllstation medium

Hallo zusammen,

 

in meiner neuen Heizungsanlage wurde auch eine Füllstation "verbaut", d. h. die Station wurde an die Wand geschraubt und fertig. Es gibt keinen festen Anschluss an das Heizwassernetz und auch keinen Anschluss an das Frischwassernetz. Anschlüsse an das Schmutzwasser sind auch nicht vorhanden. 

Die Idee meines Heizungsbauers war wohl bei Bedarf Schlauchverbindungen herzustellen.

Ist diese Montage so korrekt oder muss die Nachfüllstation nicht fest mit dem Heizwasserkreislauf verbunden sein?

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.

1 ANTWORT 1

Es steht nirgendwo, dass eine Füllstation fest installiert werden MUSS. Es ist aber gerade der Vorteil einer Füllstation, dass ich nicht ständig die Verbindung herstellen muss. Erst recht, weil die Füllstation auch automatisch den eingestellten Druck hält. Besonders bei Neuinstallationen eine echte Hilfe.

 Auf den Abwasseranschluss kann man sicherlich verzichten, im Normalfall kommt da nie was raus. Es ist aber kein Fehler, einen vorzusehen.

Die Verbindung in deinem Fall mit Schläuchen herzustellen funktioniert zwar, ist aber mit einigem Aufwand verbunden. 

Aber vielleicht macht es der Installateur noch ? Ich meine, eventuell hat der Installateur aus Bequemlichkeit von vornherein an Panzerschläuche gedacht, dann aber bei Anbau der Station vergessen?

Ich würde also mindestens die Frage an ihn stellen, was er mit dieser halbfertigen Konstruktion bezweckt.

Dass er hierfür eine nachvollziebare Antwort hat, wage ich zumindest zu bezweifeln.