Ausgangslage: Installation 05/26, zwei parallele Heizkreise (alte Heizung Im Wohnungsteil 1, neue Heizungkörper/-rohre im renovierten Wohnungsteil 2 Die beiden Heizkreise (Alt und Neu) wurden bisher mit einer alten Buderus Kesselanlage betrieben. Sachverhalt: bei der Inbetriebnahme stellte sich heraus, dass der alte Heizkreis heiß und der neue Heizkreis nur lauwarm wurde. Als Lösung wurde das Strangregulierventile Oventrop Hydro Control V. am alten Heizungsrohre Installiert. Einstellung:0-55 Ein weiterer Test wurde wegen hoher Wettertemperaturen nicht gemacht. Die Heizung war bis jetzt eigentlich nur noch für Warmwasserbereich in Betrieb. Während der Sommerzeit hat der Angestellte der die Heizung aufgestellt gekündigt. Problem: Beim erstmaligen Abrufen höherer Heizleistung stellte sich heraus, dass der alte Heizkreislauf heiß wurde und der neue Heizkreislauf jetzt kalt blieb. Als Lösung wurden vom neuen Heizungsmonteur zwei Prüfläufe mit nachstehenden Ventileistellungen 2-55 und dann auf 4-55 durchgeführt. Des Weiteren wurde die Umdrehungszahl der Heizpumpe erhöht. Ergebnis: Der erste Heizkörper im neuen Kreislauf wurde lauwarm, der Rest nicht. Da bei der Erstinbetriebnahme der neue Heizkreislauf zumindest lauwarm wurde habe ich dann noch mal einen Prüflauf bei vollständig geöffnetem Ventil durchgeführt. Ergebnis: alle Heizkörper wurden heiß. Also wollte ich dem Monteur sagen, dass das Ventil die gegenteilige Wirkung hat. Das Problem, aber ist: das bei Normalbetrieb jetzt auf einmal der neue Heizkreislauf heiß ist, während der alte Heizkreislauf vollständig (dh vor und nach dem Ventil) kalt ist. Kann mir jemand helfen?