Hallo, ich habe seit 2016 oben genannte Heizung im Einsatz. Am Wochenende ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr unter 41% moduliert. Die Heizung versorgt nur einen FBH-Heizkreis (ohne Mischer, keine Warmwassererzeugung). Da ich die Daten über mein Hausautomatisierung logge, konnte ich feststellen dass das Problem bereits seit April besteht. Vorher hat die Heizung bis 21% moduliert. Im März war die Heizung urlaubsbedingt 2 Wochen im Abschaltbetrieb. Nach diesem Urlaub und der Reaktivierung des Heizbetriebs hat sie nicht mehr unter 41% moduliert. Es gab in diesem Zeitraum weder Veränderungen an der Installation noch an den Einstellungen. Im Zeitraum Juni-September war die Heizung dann im Abschaltbetrieb. Ein exemplarische Startvorgang sieht wie folgt aus: Start mit 67% für ca. 1-2 Minuten Im Anschluss Reduzierung auf 41% für ca. 30 Minuten Danach Abschaltung Brenner nach ca. 25 Minuten startet der Brenner wieder und das ganze wiederholt sich Die Vorlauftemperatur betrug bei 41% etwa 34-35°C (bei 10° Außentemperatur / Raumtemperatur 22°C / Heizkennlinie 0,4/2K wäre die Anforderung zu diesem Zeitpunkt nur etwa 30°C gewesen). Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hilfreiche Hinweise geben könnte, warum meine Heizung ohne eine Veränderungen am System nur noch bis 41% statt bis 21% moduliert. Vielen Dank, Matthias