Hallo, danke auch für die ausführliche Beschreibung zur Ionisationelektrode. Ich habe es mir etwas einfacher gemacht und gestern einfach mal die alte Ionisationselektrode eingebaut (welche bis zum Tausch bei der Wartung letztes Jahr keine Probleme bereitet hat). Da das Verhalten der Heizung unverändert ist, würde ich die Ionisationselektrode erstmal ausschließen. Abgasrohr konnte ich leider nicht die ganze Länge sichtprüfen, da es einen Versprung im Steigrohr hat. Im unteren Bereich war nix erkennbar und am Dachaustritt konnte ich ebenfalls bis zum Versprung reingucken. Da das Rohr bis zum Austritt mit Kondenswassertropfen benetzt war, würde ich erstmal davon ausgehen dass es durchgehend frei ist. Was mir gestern dann noch aufgefallen ist: die Heizung macht ganz offensichtlich zu wenig Leistung! Test im Schornsteinfegermodus: Modulation 71% Kesseltemperatur 36,5°C , Abgastemperatur 32,5°C , Vorlauftemperatur 36,5°C Meine zusätzlichen Anlegefühler an HK-VL und RL hatten 31,5 und 23,6°C (alle Heizkreise offen, Pumpeneinstellung 70-90%) Gasverbrauch hochgerechnet auf eine Stunde etwa 0,13m³ ... das entspricht wenn ich mich nicht täusche gerade mal einer Leistung von etwa 1,3kW Was könnte die Ursache für die Minderleistung sein ? Vermutlich Gas- oder Luftmangel !? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Da die Modulationsauffälligkeit seit einem 3-wöchigen Abschaltbetrieb besteht: kann evt. ein Ventil/Steller festsitzen ? In Anbetracht der geringen Leistung wundert mich ein wenig, dass ich bisher keinerlei Fehlermeldungen hatte.
... Mehr anzeigen