Hallo Zusammen,
wir betreiben seit einiger Zeit o.g. Anlage. Wir nutzen Sie zur Warmwasserbereitung und als Lüftungsanlage (bei genug warmem Wasser im Leerlauf). Nachdem der Fachbetrieb unseres Vertrauens und ein Viessmann Techniker da war, läuft die Anlage unrund. Obwohl kein Wasser verbraucht ist, lässt sie die Temperatur auf unter 20 Grad abfallen und heizt dann stundenlang mit großer Geräuschentwicklung an den Abluftventilen auf mehr als 60 Grad (obwohl wir sie auf 50 Grad eingestellt haben) hoch. Das nervt und müßte ja auch nicht sein, da wir die Anlage durch den Lüftungsbetrieb 24/7 nutzen. Hat jemand eine Idee bzw. einen Tipp, wie die idealen Einstellung für einen solchen Betrieb aussieht?
Danke schön schon mal vorab!
LbG
Sönke
Hallo Sönke,
unser Techniker hat bei dir den unteren Speichertemperatursensor für das Regelverhalten ausgewählt. Das bedeutet, dass wenn die eingestellte Solltemperatur abzüglich der Hysterese "rd" unterschritten wird, die Speicherbeladung aktiviert wird. "rd" wurde bei dir auf 5k eingestellt. Was ist denn dein aktueller Sollwert?
Beste Grüße, °ch