Hallo,
wir haben auch das Problem, das die Hinweis Meldung EVU Sperre C5 erscheint, wenn der Verdichter lief.
Anlage: Vitocal 222S AWBT M E AC 221.C10 230
Montage 11/2023
Bei X3.6 auf X3.7 ist die Brücke gesetzt da wir nur einen Stromzähler haben.
Somit sollte der Fehler nicht auftreten.
Laut Handbuch soll die Außeneinheit mit 3x2,5mm² bis 20m oder mit 3x4mm² bis 32m angeschlossen werden.
Da mir die Angabe zur Kabellänge vom Installateur fehlte, ist die Außeneinheit mit 3x2,5mm² mit ca. 25m Kabellänge und 16A Sicherung angeschlossen.
Kann es an der Kabellänge und dem damit steigenden Widerstand liegen das der Fehler auftritt,
weil das System einen Spannungsabfall erkennt, ähnlich einer Externen Abschaltung?
Viele Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
ist die Smart Grid Funktion aktiviert?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Smart Grid Einstellung 7E80 steht auf 0.
Viele Güße
Marcel
Noch ein paar Daten zum System.
Wir haben einen 220L Warmwasserspeicher und einen 200L Heizwasserspeicher kombiniert mit Niedertemperatur Heizkörpern im Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss.
Danke, wenn die Brücke bei X3.6 und X3.7 gesetzt ist und es trotzdem zur Meldung C5 kommt, kann eventuell ein Defekt der Elektronikleiterplatte vorliegen. Lass aber nochmal prüfen, dass die Brücke richtig gesetzt ist und nicht dort ein Wackelkontakt oder ähnliches vorhanden ist. Halte mich gerne hierzu auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Flo