Hallo, wir haben auch das Problem, das die Hinweis Meldung EVU Sperre C5 erscheint, wenn der Verdichter lief. Anlage: Vitocal 222S AWBT M E AC 221.C10 230 Montage 11/2023 Bei X3.6 auf X3.7 ist die Brücke gesetzt da wir nur einen Stromzähler haben. Somit sollte der Fehler nicht auftreten. Laut Handbuch soll die Außeneinheit mit 3x2,5mm² bis 20m oder mit 3x4mm² bis 32m angeschlossen werden. Da mir die Angabe zur Kabellänge vom Installateur fehlte, ist die Außeneinheit mit 3x2,5mm² mit ca. 25m Kabellänge und 16A Sicherung angeschlossen. Kann es an der Kabellänge und dem damit steigenden Widerstand liegen das der Fehler auftritt, weil das System einen Spannungsabfall erkennt, ähnlich einer Externen Abschaltung? Viele Grüße Marcel