Hallo,
(ich habe den Beitrag zuerst unter einer falschen Rubrik eingestellt, sorry.)
wir haben 2 Häuser mit je einer Wp 250 S mit 200 l Puffer und Gasunterstützung.
Beim Haus A war seit 2020 oft die Wp überhitzt bis ein Teil in der Außeneinheit defekt war und von Viessmann im Frühjahr 2023 ausgetauscht wurde.
Er hat eine Einstellung geändert. Trotzdem hat die WP in diesem Sommer 214 x den Fehler 31 angezeigt und ging auf Störung/Hinweis.
Jetzt haben wir endlich eine Ursache gefunden: der Wärmemengenzähler für die WW-Bereitung war mit Zählerrad oder leicht verschmutzt: er hat nur 1400 l/h durchgelassen. Der neue Ultraschall zeigt über 1900 l/h Durchfluss an und es kam seit 2 Wochen kein Fehler 31 mehr. Was sich nicht geändert hat, ist die Temperatur des Pufferspeichers, der sich anscheinend mit jeder Warmwasserbereitung (49 Grad) zunehmend aufgeheizt hat auf 37 Grad. Was aber noch seltsamer ist: Seit etwa 6 Wochen zeigt der Heizungsvorlauf auf dem Display über 40 Grad an, zuletzt 47 Grad und auch die Thermostate an Vor- und Rücklauf zeigen die hohen Temperaturen an. Das Wasser für die Heizung kommt aus dem Pufferspeicher. Wie kann es sein, dass es 10 Grad heißer ist, viel zu heiß? Soll Heizung und Puffer wären 26 Grad, Neigung 0,2, Raumtemp. 22 Grad, draußen eh noch viel zu mild.
Gas ist nicht gelaufen die letzte Woche lt. Logbuch und Zähler. Die Energiebilanz für Heizen zeigt 0 an. Die 47 Grad Heizung können nur von der WW-Erwärmung kommen!?
Hallo Franke1,
wenn ein separater Pufferspeicher vorhanden ist, kann es eigentlich nicht sein, dass der Heizkreis wärmer ist. Wurden die Temperaturen denn einmal mit einem Infrarotthermometer überprüft?
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |