Hallo zusammen,
ich habe eine Fußbodenheizung auf zwei Etagen. Die untere Etage ist im Sommer recht kühl ,die obere wärmer. Jetzt möchte ich die Heizkreiskreispumpe laufen um das Wasser auf beiden Etagen zu mischen um in der oberen Etage eine leichte Kühlung zu erlangen.
Meine Frage ist ob ich die Heizkreislaufpumpe manuell einschalten kann, auch wenn Verdichter, Ventilator, Primärpumpe+ Sekundärpumpe, wegen der hohen Außentemperatur, ausgeschaltet sind.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
HalloNovember__,
dies wäre über den Aktorentest möglich. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Wichtig, im Aktorentest nicht den Verdichter/ die Außeneinheit ohne Primär- und Sekundärquelle in Betrieb nehmen.
Viele Grüße
Flo
Und der Aktorentest bleibt dauerhaft?
Und falls es so funktioniert,vergiss nicht,die Thermostate zu öffnen.
Der Aktorentest bleibt nicht dauerhaft, nach ca. 30 Minuten sollte er sich wieder abstellen.
Viele Grüße
Flo
Dann ist das weniger geeignet,da der TE sicherlich glaubt,er könnte so eine gewisse Kühlwirkung erzielen.
Bei ca.30 min tut sich gar nichts. Zumindest nicht messbar.