Heizkreise bei Vitocal 250-A in Verbindung mit Pufferspeicher

Hallo in die Runde,

 

ich hab vor ein paar Tagen eine neue Vitocal 250-A mit Pufferspeicher Vitocell installiert bekommen.

 

In der Bedienung bzw. der App sind nun neben der WW-Erzeugung 2 Heizkreise zu sehen:

Heizkreis 1 ist die interne Pumpe, welche den Pufferspeicher belädt

Heizkreis 2 ist eine externe Pumpe mit Mischer und versorgt aus dem Pufferspeicher die Fußbodenheizung sowie die Heizkörper

 

Nun meine Frage:

Ist hier möglicherweise was falsch konfiguriert? So müsste ich ja bei jeder Änderung (Zeitplan o.ä.) beide Kreise anpassen oder sehe ich das falsch?

 

VG 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hamilton99-13,

 

so sollte es nicht sein. Dein Fachbetrieb soll die Inbetriebnahme neu durchführen und dann einen Heizkreis einstellen, wenn auch nur einer vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo 